Просмотр полной версии : пр200 и счетчик воды



sekerin
06.11.2023, 08:40
Добрый день
купил счетчик воды и он пришел с подсчетом импульсов, вместо 4-20 ма
и по характеристикам у него частота 0-3000 гц
как я понимаю к пр200 или пр102 бесполезно подключать так как там частота воспринимаемая меньше
чтобы данные такого счетчика передать на программируемое реле можно использовать СИ30 с rs485
или есть еще другие решения?
есть еще параметр значение ширины импульса 1/2fin x 1000 мс

bayk
06.11.2023, 08:45
Можно взять пр103. У нее уже есть счетные входы до 10 кГц

melky
06.11.2023, 08:51
у меня только один вопрос, а что бы вам дал выход счетчика 4-20мА ?

Все равно все измерения только перед началом цикла программы.

Cs-Cs
06.11.2023, 09:33
Ээээ... во прикол! Я делаю матери на квартиру щит, и там у меня стоит ПР200 + Расходомер с выходом ~1700 импульсов на литр.
Мне Bayk сказал, что ПР200 такое не подсчитает. Я вспомнил, как в детстве возился с микросхемами К155ой серии, вспомнил что есть двоичные счётчики на 4 бита, которые можно использовать как делители на 2/4/8/16...
...и сделал делитель импульсов! Вытравил под него плату и заодно на ней сделал всю коммутацию санузла.
Коэффициент деления у меня выбирается перемычкой, и настраивается в ПРке.

71368 71369 71370 71371 71372

Сергей0308
06.11.2023, 09:38
Товарищ наверно имеет ввиду счётчик-расходомер, где аналоговый выход расход показывает!

Сергей0308
06.11.2023, 09:42
Ээээ... во прикол! Я делаю матери на квартиру щит, и там у меня стоит ПР200 + Расходомер с выходом ~1700 импульсов на литр.
Мне Bayk сказал, что ПР200 такое не подсчитает. Я вспомнил, как в детстве возился с микросхемами К155ой серии, вспомнил что есть двоичные счётчики на 4 бита, которые можно использовать как делители на 2/4/8/16...
...и сделал делитель импульсов! Вытравил под него плату и заодно на ней сделал всю коммутацию санузла.
Коэффициент деления у меня выбирается перемычкой, и настраивается в ПРке.

71368 71369 71370 71371 71372

Если память не изменяет К155ИЕ8, счётчик с переменным коэффициентом деления.

Cs-Cs
06.11.2023, 09:55
Если память не изменяет К155ИЕ8, счётчик с переменным коэффициентом деления.
Я взял что-то типа К155ИЕ5 - https://www.microshemca.ru/IE5/ - простого двоичного счётчика на 4 бита. ОН просто делит импульсы на нужное число, а в ПРке я их в литры пересчитываю.

sekerin
06.11.2023, 10:14
тут кстати, у расходомера 226 импульсов литр коэффициэнт на табличке. я так посчитал у меня рабочий расход до 2000 л в час ну максимальный если возьму 3000 л в час расход это до 0.55-0.83 л в секунду . 124 - 187 импульсов будет максимум.

я же правильно понимаю такой датчик подключаю к дискретному входу 24в как сухой контакт. у расходомера +24 -24в и pout . pout как я понял и выдает импульсы.

sekerin
06.11.2023, 10:20
Можно взять пр103. У нее уже есть счетные входы до 10 кГц

да мне бы си20 подошел тут, нет необходимости какие то доп расчеты делать, просто пришел с китая расходомер без дисплея, пришлось чтобы сдать работу что то на ходу придумывать. а в наличии ничего нету рядом. вот и решил добавить пр200 как счетчик и сми2-м чтобы отображал на шкафу данные и кнопка сброса физическая была

Sergej_
06.11.2023, 10:22
Ээээ... во прикол! Я делаю матери на квартиру щит, и там у меня стоит ПР200 + Расходомер с выходом ~1700 импульсов на литр.
Мне Bayk сказал, что ПР200 такое не подсчитает. Я вспомнил, как в детстве возился с микросхемами К155ой серии, вспомнил что есть двоичные счётчики на 4 бита, которые можно использовать как делители на 2/4/8/16...
...и сделал делитель импульсов! Вытравил под него плату и заодно на ней сделал всю коммутацию санузла.
Коэффициент деления у меня выбирается перемычкой, и настраивается в ПРке.

71368 71369 71370 71371 71372

Ссылкой на корпус не поделитесь? Подобный нужен, желательно в металле.

Cs-Cs
06.11.2023, 10:32
Sergej_ Прям вот ссылок нет, так как это обычная ГЛАДКОСТЕННАЯ коробка от ДКС. Её фишка в том, что она как обычная распаечная коробка - но без сальников вообще (и можно сверлить под PGшки что угодно).
Артикулы могут быть такие:
DKC / ДКС 53810 100Х100Х50 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 53910n 120Х75Х50 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54010n 150Х110Х70 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54110 190x140x70 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54210 240Х190Х90 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
...и так далее. Жирным выделил мою коробку.

В качестве металлических коробок посмотри пожалуйста в каталоге ДКС (я не в курсе) или поищи корпуса от GAINTA в Чип и Дипе: https://www.chipdip.ru/catalog-show/aluminum-cases

sekerin
я же правильно понимаю такой датчик подключаю к дискретному входу 24в как сухой контакт. у расходомера +24 -24в и pout . pout как я понял и выдает импульсы.
У меня выход типа Открытый Коллектор - NPN - когда выходной сигнал соединяется с землёй. Для ПРки пришлолсь нагрузочный резистор делать. Пост про такие выходы есть у меня тут: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-suxoj-kontakt-i-otkrytyj-kollektor

Sergej_
06.11.2023, 10:33
Спасибо, посмотрю.

sekerin
06.11.2023, 10:48
Sergej_ Прям вот ссылок нет, так как это обычная ГЛАДКОСТЕННАЯ коробка от ДКС. Её фишка в том, что она как обычная распаечная коробка - но без сальников вообще (и можно сверлить под PGшки что угодно).
Артикулы могут быть такие:
DKC / ДКС 53810 100Х100Х50 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 53910n 120Х75Х50 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54010n 150Х110Х70 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54110 190x140x70 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
DKC / ДКС 54210 240Х190Х90 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035
...и так далее. Жирным выделил мою коробку.

В качестве металлических коробок посмотри пожалуйста в каталоге ДКС (я не в курсе) или поищи корпуса от GAINTA в Чип и Дипе: https://www.chipdip.ru/catalog-show/aluminum-cases

sekerin
У меня выход типа Открытый Коллектор - NPN - когда выходной сигнал соединяется с землёй. Для ПРки пришлолсь нагрузочный резистор делать. Пост про такие выходы есть у меня тут: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-suxoj-kontakt-i-otkrytyj-kollektor

ок спасибо сейчас посмотрю. а чуть чуть мне подскажете как правильно с резистором подключить к такому входу такой расходомер?

Cs-Cs
06.11.2023, 11:38
ок спасибо сейчас посмотрю. а чуть чуть мне подскажете как правильно с резистором подключить к такому входу такой расходомер?
Исходим из того, что датчик - NPN. То есть, когда датчик НЕ активен - его выход не соединён ни с чем, а когда АКтивен - соединён с минусом питания.
ПРка штатно такие входы не понимает, так как они все у неё должны активироваться только +24V - питанием ПРки.

Общая информация: нужно рассчитать резистор так, чтобы ток через него не превышал максимальный выходной ток датчика, но был достаточен для срабатывания.
Этот резистор подключаем между +Питания датчика и его выходом.
Будет вот что:
* Пока датчик не активен - через резистор на вход ПРки подаётся +24V.
* Когда датчик активен - он через свой выход закорачивает этот резистор, и на вход ПРки подаётся 0 вольт.

По такой же схеме я подключаю к ПРкам датчик протечек от Нептуна. У них такой же тип выхода.

Я брал резистор на 2 кОм мощностью 2 Ватта.
При напряжении 24V ток через него составит: 24 / 2000 = 0,012 Ампер.
Мощность на резисторе будет: 0,012 * 24 = 0,288 Ватт. В общем, взял с большим запасом.

Всё работает корректно и отлично.
Позже добавлю это в ту свою статью: надо схему нарисовать =)

melky
06.11.2023, 12:20
отключилось питание, потом через час включилось - дальше что?
или при отключении питания все, воды ни грамма?

sekerin
06.11.2023, 12:41
Исходим из того, что датчик - NPN. То есть, когда датчик НЕ активен - его выход не соединён ни с чем, а когда АКтивен - соединён с минусом питания.
ПРка штатно такие входы не понимает, так как они все у неё должны активироваться только +24V - питанием ПРки.

Общая информация: нужно рассчитать резистор так, чтобы ток через него не превышал максимальный выходной ток датчика, но был достаточен для срабатывания.
Этот резистор подключаем между +Питания датчика и его выходом.
Будет вот что:
* Пока датчик не активен - через резистор на вход ПРки подаётся +24V.
* Когда датчик активен - он через свой выход закорачивает этот резистор, и на вход ПРки подаётся 0 вольт.

По такой же схеме я подключаю к ПРкам датчик протечек от Нептуна. У них такой же тип выхода.

Я брал резистор на 2 кОм мощностью 2 Ватта.
При напряжении 24V ток через него составит: 24 / 2000 = 0,012 Ампер.
Мощность на резисторе будет: 0,012 * 24 = 0,288 Ватт. В общем, взял с большим запасом.

Всё работает корректно и отлично.
Позже добавлю это в ту свою статью: надо схему нарисовать =)

71376

правильно я понял?

sekerin
06.11.2023, 12:45
71377
71378
на всякий прикрепил с книжки по расходомеру таблицу и схему подключения

imaex
06.11.2023, 15:28
отключилось питание, потом через час включилось - дальше что?
или при отключении питания все, воды ни грамма?

Понятно, что это никак не для коммерческого учёта. А вот зачем - вопрос. Я не понимаю. Тем более дома.

Cs-Cs
06.11.2023, 18:55
правильно я понял?
Нет.
Выход расходомера - на DI1
Резистор одним выводом на +24V, другим - на DI1.

Cs-Cs
08.11.2023, 13:14
Исправляю свою статью. Дорисовал схему.
Вот так это работает.
71434

IVM
08.11.2023, 13:54
Исправляю свою статью. Дорисовал схему.
Вот так это работает.
71434

Стрелка что означает ? Зачем 2 источника питания ?

Cs-Cs
08.11.2023, 14:09
IVM Это схема для моей статьи про дискретное IO. Там мне эти стрелки нужны, потому что они показывают некое абстрактное устройство и некие абстрактные выходы. Это же относится и к двум питаниям.
А Автор даже нам не сказал, какой у него выход - NPN или PNP.

IVM
08.11.2023, 14:33
IVM Это схема для моей статьи про дискретное IO. Там мне эти стрелки нужны, потому что они показывают некое абстрактное устройство и некие абстрактные выходы. Это же относится и к двум питаниям.
А Автор даже нам не сказал, какой у него выход - NPN или PNP.

Я так понял, что часть стрелок для солидности нарисованы.;)

По самые по...
08.11.2023, 15:21
Исправляю свою статью. Дорисовал схему.
Вот так это работает.
71434

Что за Out(-)? Уберите! Уберите синие стрелки на линиях! Обозначьте входы выходы "Устройства" кружочками (если это разъем) и соответствующими обозначениями.

Cs-Cs
08.11.2023, 15:37
Я так понял, что часть стрелок для солидности нарисованы.;) Ага! Типа всем выходам ВЫХОД! Выход! Точно выход! Да выход же! =)
По самые по... Мне они нужны для статьи.

По самые по...
08.11.2023, 16:01
...
По самые по... Мне они нужны для статьи.

Вы же статью не для самого себя(тещи) пишите, а для людей! Как может сигнал одновременно обозначаться Out(-) и OUT+? Тогда уж и землю обозначьте GND(-) и GND+.

melky
08.11.2023, 17:32
там просто должно быть выход Out(-) и все. Подтяжка к + когда выход выключен...

з.ы. абстракции зло :)

Cs-Cs
08.11.2023, 17:37
Вы же статью не для самого себя(тещи) пишите, а для людей! Как может сигнал одновременно обозначаться Out(-) и OUT+? Тогда уж и землю обозначьте GND(-) и GND+. Так и надо читать статью. А то она 2019го года, и ВДРУГ все только что обратили внимание, что там плюс и минус на одной схемке не такие.
Моя задача - показать то, как минусовой вход прибора превращается в плюсовой. Обозначения разъяснены в контексте статьи. Для тех, кто любит и умеет читать.

melky
08.11.2023, 23:04
интересно, чего показывать то? pullup, pulldown никто не отменял, чтобы при выключенном выходе не было неопределенного состояния. А простым языком просто подтяжка к какому-то из уровней.

Игорь Ник.
07.06.2024, 21:14
Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
Может подскажете, как их согласовать?

EFrol
07.06.2024, 22:03
Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
Может подскажете, как их согласовать?

Нужно что-то с большим входным сопротивлением, например https://www.chipdip.ru/product/rdc1-s1-n-power-mosfet-2

Dimensy
07.06.2024, 22:03
Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
Может подскажете, как их согласовать?

Ну, во-первых, в руководстве указан ток 2..15 мА.
Ну, а во-вторых, выбирайте схему согласно вашего прибора
https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/86555#topic-86560

kondor3000
07.06.2024, 22:03
Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
Может подскажете, как их согласовать?

При чём тут ток быстрого входа, если вход управляется напряжением +24 В и входное сопротивление не меньше нескольких КОм ?

Вы пробовали включить напрямую? Напряжение на выходе при соединении измеряли? Оно, что просаживается при подключении?
Скорее всего схему подключения надо правильно выбрать и поставить в настройках подсчёт импульсов.