Просмотр полной версии : СПК107[M] + ИПП120



ShikuS
31.10.2023, 23:10
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, имеются ли шаблоны для Codesys 3.5, чтобы подключить к СПК107 информационную панель ИПП120 (по RS485 Modbus RTU)
ИПП 120 будет использоваться только как информационное табло, с СПК будет передаваться температура, давление и некоторые заголовки, в зависимости от входящей переменной.
Возможна ли реализация подобного.
Конечно для начала соединить бы их как СПК Master и ИПП120 как Slave. Однако в документации OwenLogic указано, что в режиме Slave прибор предоставляет данные для считывания другим устройством в сети, самостоятельный опрос не ведет. И получается, мне его как Master нужно делать?

Спасибо

Евгений Кислов
01.11.2023, 07:55
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, имеются ли шаблоны для Codesys 3.5, чтобы подключить к СПК107 информационную панель ИПП120 (по RS485 Modbus RTU)
ИПП 120 будет использоваться только как информационное табло, с СПК будет передаваться температура, давление и некоторые заголовки, в зависимости от входящей переменной.
Возможна ли реализация подобного.
Конечно для начала соединить бы их как СПК Master и ИПП120 как Slave. Однако в документации OwenLogic указано, что в режиме Slave прибор предоставляет данные для считывания другим устройством в сети, самостоятельный опрос не ведет. И получается, мне его как Master нужно делать?

Спасибо

Добрый день.
В ИПП120 карта регистров формируется программистом, так что разработать шаблон для нее невозможно.
В документации OwenLogic, видимо, есть неточность - если использовать ИПП120 как Slave, то, конечно, СПК сможет записать в нее значения.
См. пример для ПР200 (для ИПП120 всё будет аналогично):
https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k?si=sVJILrMyqJDZ_SaO

ShikuS
01.11.2023, 11:49
Добрый день!

Евгений, спасибо.

На первый взгляд все довольно не сложно выполняется , посмотрим, что покажет практика


Евгений, Спасибо, все работает, как часы