PDA

Просмотр полной версии : Проблема при подключении к ПЛК210



V0lodya
31.10.2023, 18:20
Добрый вечер.
При подключении к ПЛК210-02 codesys пишет ошибки, связанные со скриптами.
Codesys V3.5 последней версии, скачал с сайта owen.
Контроллер спокойно пингуется, даёт зайти в веб-интерфейс, но при подключении через codesys - облом.
Через codesys его можно увидеть только если запустить ручной поиск по ip, но увы, появляются ошибки. При автоматическом поиске его вообще не видно.
71262

Евгений Кислов
31.10.2023, 18:25
Добрый вечер.
При подключении к ПЛК210-02 codesys пишет ошибки, связанные со скриптами.
Codesys V3.5 последней версии, скачал с сайта owen.
Контроллер спокойно пингуется, даёт зайти в веб-интерфейс, но при подключении через codesys - облом.
Через codesys его можно увидеть только если запустить ручной поиск по ip, но увы, появляются ошибки. При автоматическом поиске его вообще не видно.
71262

Добрый день.
Приведенные на скриншоте ошибки появляются при выполнении команды Инструменты - Device Reader (она у нас не поддерживается).
Они не должны возникать при подключении к ПЛК.
Чтобы разобраться, в чем дело - обеспечьте завтра утром удаленный доступ по AnyDesk.

V0lodya
01.11.2023, 08:13
доброе утро.
Проблему решил с помощью изменения IP с заводского на нашу подсеть. Контроллер спокойно показывается в codesys и подключается.
Спасибо за помощь.