Просмотр полной версии : адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 14:18
Доброго времени суток!!
Ни как не могу взять в толк : в шаблоне на частотный привод, адрес регистра 50009 для задания частоты, а в карте регистров на ПЧВ1 адрес для задания частоты 0х2000/0х3000. Регистр для задания команд в шаблоне 49999 , а в ПВЧ1 0х2001/0х3001.
как увязать эти данные, что бы переделать шаблон на нужные адреса другого частотника, например h0005 команда частоты, а h0006 режим привода.
Заранее спасибо.
50009 - такого адреса в Modbus вроде нет... 0х3001 тоже чего-то за пределами...
0х - 16-ричное представление
49999 - последний адрес Holding Registers
Королев Кирилл
12.10.2023, 14:38
Доброго времени суток!!
Ни как не могу взять в толк : в шаблоне на частотный привод, адрес регистра 50009 для задания частоты, а в карте регистров на ПЧВ1 адрес для задания частоты 0х2000/0х3000. Регистр для задания команд в шаблоне 49999 , а в ПВЧ1 0х2001/0х3001.
как увязать эти данные, что бы переделать шаблон на нужные адреса другого частотника, например h0005 команда частоты, а h0006 режим привода.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Есть ПЧВ1 М01 (https://owen.ru/product/pchv_m01), а есть старая модификация ПЧВ (https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2). Для них нужно использовать разные шаблоны: "ПЧВ" для старой модификации и "ПЧВ1_3(M01)" для новой
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 14:50
т.е. я смотрел старую версию?
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 14:53
0х3001 это взято из описания карты регистров https://owen.ru/uploads/383/primer_9_udalennoe_upravlenie.pdf
10001-19999 0000 до 270E Чтение Discrete Input Contacts
0х3001 = 12*289 в десятичном - может попасть только сюда, а это DI регистры.
Вообще странно что означает адрес после /
c 0x2001 как-то все понятно, это 8193 в десятичном - опять же это Coils. То есть надо смотреть РЭ на соответствие к каким регистрам это относится. А по этим двум страничкам получается какая-то нестыковка, где-то кто-то не дописал что, куда, зачем...
скачивайте РЭ как там написано, чтобы полную карту видеть..
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 16:05
так как мне " h0005 команда частоты, а h0006 режим привода" прописать в регистры ПР200 ? по какому принципу?
kondor3000
12.10.2023, 16:19
так как мне " h0005 команда частоты, а h0006 режим привода" прописать в регистры ПР200 ? по какому принципу?
5 и 6 регистр в в DEC, перевести адреса из HEX в DEC можно калькулятором. 0х2001 это 8193, а 0х3001 это 12289
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 16:46
70898 получается надо эти адреса регистров надо просто пресчитать калькулятором...так?
kondor3000
12.10.2023, 17:41
получается надо эти адреса регистров надо просто пресчитать калькулятором...так?
Адреса как у вас, в обеих системах одинаковые, с 0 по 9, можете проверить тем же калькулятором в режиме программист (h в начале или 0х говорит , что это HEX).
Отличаются начиная с 10 DEC -в HEX это A.
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 17:43
ясно, спасибо, буду дерзать конектить. СПАСИБО!!!
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 20:18
ещё вопрос: как будет выглядеть пример сообщения текста посылаемого для режима RTU: запустить привод, и или поменять частоту. номер привода 1. режим записи 06 , а дальше исходя из данного скрина ?70903 .Хотел через "termite" частотник PM-E520 пошвелить, никак не получается.
kondor3000
12.10.2023, 20:45
ещё вопрос: как будет выглядеть пример сообщения текста посылаемого для режима RTU: запустить привод, и или поменять частоту. номер привода 1. режим записи 06 , а дальше исходя из данного скрина ?70903 .Хотел через "termite" частотник PM-E520 пошвелить, никак не получается.
Ещё раз по русски и со скрином
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 21:06
:D.скрин70904
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 21:10
есть программа Modbus Terminal Termite в ней можно формировать текстовое сообщение для режима RTU Modbus.70905
Дмитрий 100 кг
12.10.2023, 21:11
пытаюсь отправить команды в частотник и ни как не выходит его зашевелить.
МихаилГл
12.10.2023, 21:47
есть программа Modbus Terminal Termite в ней можно формировать текстовое сообщение для режима RTU Modbus.70905
Для рту необходимо ещё crc добавлять в конце... Хотя возможно эта программа сама добавляет. Да, добавляет.
Ну вы посылаете только задание частоты, а команда на запуск в 6 слове...
И по командам: 1 это стоп, 2 это вперёд, 4 это назад. Вроде так.
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 06:32
так в том то и дело всякие команды посылал , стоит , не крутится...но стоит ещё попробовать...
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 11:17
70909 безполезно, не крутит
70909 безполезно, не крутит
Посмотрите этот (https://owen.ru/uploads/383/primer_9_udalennoe_upravlenie.pdf) документ, может поможет
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 12:12
раздобыл другой частотник -innovert, с ним вопросов не возникло. откликается на команды.....
:confused: может в предыдущем проблема вообще с портом RS485, как частотник с лицевой панеле он работал.....
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 13:06
Посмотрите этот (https://owen.ru/uploads/383/primer_9_udalennoe_upravlenie.pdf) документ, может поможет
и по нему ,вчера, прописывал... не шевелился. я и начал думать о криворукости своей....пока сегодня другой частотник не подключил..
kondor3000
13.10.2023, 13:17
и по нему ,вчера, прописывал... не шевелился. я и начал думать о криворукости своей....пока сегодня другой частотник не подключил..
Частотник, чтобы управлялся по RS485, нужно ещё и настроить по всем параметрам, где то не доглядели. А связь легко проверить, считайте с него что нибудь, например напряжение или заданную частоту.
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 13:18
ТЕМА ЗАКРЫТА. вроде бы разобрался.
kondor3000
13.10.2023, 13:43
ТЕМА ЗАКРЫТА. вроде бы разобрался.
А написать в чём проблема была?
АРТ.Кар 64
13.10.2023, 14:24
я и начал думать о криворукости своей....пока сегодня другой частотник не подключил..
Так вроде бы уже написано.
Сергей0308
13.10.2023, 17:24
я и начал думать о криворукости своей....пока сегодня другой частотник не подключил..
Так вроде бы уже написано.
Вы считаете это проясняет ситуацию? В смысле, пусть каждый думает как хочет? Тогда мой вариант(что первое на ум пришло) Вы А и В попутали, а при подключении другого ПЧ как говорят, набрались опыта и повторной ошибки не совершили, я прав?
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 18:43
Вы считаете это проясняет ситуацию? В смысле, пусть каждый думает как хочет? Тогда мой вариант(что первое на ум пришло) Вы А и В попутали, а при подключении другого ПЧ как говорят, набрались опыта и повторной ошибки не совершили, я прав?
А и В менял местами, термит ошибку связи выдал,вернул на место.....получается проблема не в этом.
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 18:47
А написать в чём проблема была?
я так и не понял ,непосредственно с тем частотником, ProfiMaster на котором начал, я так и не разобрался...пока нет времени. у меня цель была вообще разобраться с формированием Modbus команд на частотник , потом зашить в ПР200. как мне надо. Я раздобыл частотник INNOVERT с ним дело пошло-он закрутил двигун. ProfiMaster оставлю до лучших времён.
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 18:56
Вы считаете это проясняет ситуацию? В смысле, пусть каждый думает как хочет? Тогда мой вариант(что первое на ум пришло) Вы А и В попутали, а при подключении другого ПЧ как говорят, набрались опыта и повторной ошибки не совершили, я прав?
наверно да, криворукость присутствует.... я ещё неопытен в управлением частотниками по Modbus. А и В я менял местами( тоже мысль была) Термит ошибку выдал сразу. Дело было не в них. Возможно сетевые настройки у ProfiMaster( на котором начинал) не полные, например я не нашёл настройку формата данных 8N1 для RTU, возможно она по умолчанию.... может из за того что RS485 был всего двумя проводами , без экрана и без терминаторов. но провод всего 2,5 метра....
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 18:59
но всё же в теминале Termite ответ приходил с частотника ProfiMaster на команды, на неверные команды он ошибки выдавал. Но двигатель так и не закрутил от управления по RS 485.
АРТ.Кар 64
13.10.2023, 19:04
Я тоже неопытен ,а про криворукость и говорить нечего,но....
Ведь у Вас ПР 200 ?
Если Вы что-то напутали с регистрами-то "код ошибки 2" Вам гарантирован.Я уже не помню как это делается,но проверить можно и по "коду ошибки".
И насколько помню,что если всё настроено верно,то "код ошибки " будет "0"
Дмитрий 100 кг
13.10.2023, 19:19
Я тоже неопытен ,а про криворукость и говорить нечего,но....
Ведь у Вас ПР 200 ?
Если Вы что-то напутали с регистрами-то "код ошибки 2" Вам гарантирован.Я уже не помню как это делается,но проверить можно и по "коду ошибки".
И насколько помню,что если всё настроено верно,то "код ошибки " будет "0"
не , я с начала пробывал в терминале Termite, сейчас только буду прогать ПР200 ....мне на ПРку надо подвесить три частотника и кучу датчиков, а опыта нет на управление частотниками по Modbus, вот и хотел посмотреть на принцип формирования команд так сказать своими глазами.Но частотник ProfiMaster подвёл....молчал.
МихаилГл
14.10.2023, 00:59
наверно да, криворукость присутствует.... я ещё неопытен в управлением частотниками по Modbus. А и В я менял местами( тоже мысль была) Термит ошибку выдал сразу. Дело было не в них. Возможно сетевые настройки у ProfiMaster( на котором начинал) не полные, например я не нашёл настройку формата данных 8N1 для RTU, возможно она по умолчанию.... может из за того что RS485 был всего двумя проводами , без экрана и без терминаторов. но провод всего 2,5 метра....
Ну и по сообщениям ниже...
Вы всё правильно настроили?
Вы внимательно читали?
Дмитрий 100 кг
14.10.2023, 07:18
параметр Р84 не трогал, а всё остальное правильно настроил...
МихаилГл
14.10.2023, 08:43
параметр Р84 не трогал, а всё остальное провильно настроил...
Возможно вы не скоро будете экспериментировать с этим частотником, раз уже на другом всё получилось. Но есть ещё одно предположение, что байты в протоколах возможно перевернуты. Некоторые производители добавляют такую настройку, некоторые дают как есть. Возможно нужно менять не 0... Бит, а 8.. Бит.
Вот например я с таким столкнулся на плк210, до 3.5.17 прошивки биты шли не переставленными, а начиная с этой прошивки переставленными.
Дмитрий 100 кг
14.10.2023, 08:53
:confused:учту при следующем експеременте. а так да..., я наверно его поставлю в место где достаточно управление с лицевой панели, так он работает.
Дмитрий 100 кг
14.10.2023, 08:57
частотник этот , ProfiMaster , пережил взрыв внутреннего варистора по сети, мне его отдали ...удалив варистор я его включил-работает, двигун крутит с управлением с лицевой панели...я и решил дальше пробывать....ну и не получилось
АРТ.Кар 64
14.10.2023, 09:47
.я и решил дальше пробывать....ну и не получилось
Так ведь не парашютный спорт. И раз вопрос уже решён то просто как "вопрос в раздевалку"
На какой скорости интерфейса Вы пробовали тот "частотник" который заработал и тот который отказался работать ?
Оба на 9600 или на разных ?
Всё-таки у меня подозрение на 9600 и на те 5 мсек,которые Вы оставили "по умолчанию"
А варистор впаяйте обратно. Вещь маленькая,но крайне необходимая.
Дмитрий 100 кг
14.10.2023, 22:10
На скорости 9600 оба и 5мс . Я не нашёл конкретную настройку сигнала с 8 битами данных , а без бита чётности N с 1 стоп-битом это в параметре Р84 по умолчанию стоит(хотя я не проверял), что такое варистор я знаю и для чего он тоже знаю.:D:D . Проект закончу с ПР200 и наверно из за спортивного интереса попробую победить ProfiMaster.
kondor3000
15.10.2023, 11:01
На скорости 9600 оба и 5мс . Я не нашёл конкретную настройку сигнала с 8 битами данных , а без бита чётности N с 1 стоп-битом это в параметре Р84 по умолчанию стоит(хотя я не проверял), что такое варистор я знаю и для чего он тоже знаю.:D:D . Проект закончу с ПР200 и наверно из за спортивного интереса попробую победить ProfiMaster.
5 мс для скорости 9600 очень мало, по моему ПЧ просто не успевает среагировать. Попробуйте поставить 100 мс или больше. При условии, что остальное всё правильно.
Дмитрий 100 кг
15.10.2023, 14:26
хорошо. меня 5 мс не смутило так как ответ то приходил....но тем не менее попробую в следующий раз увеличить время
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot