Просмотр полной версии : Про Modbus(master) в конфигураторе ПЛК



Вова13
09.10.2023, 14:13
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?

kondor3000
09.10.2023, 14:30
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?

Для каких целей вам надо остановить опрос? Что опрашивает Мастер? И зачем вам это понадобилось?
Напишите подробнее.

Вова13
09.10.2023, 14:35
Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .

kondor3000
09.10.2023, 14:41
Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .

Для отключения обмена и горячей замены на другой модуль (с теми же параметрами), можно отключить RS485 и подключить к тому же ( или другому модулю).
После подключения мастер возобновит опрос.
Или вы можете просто разорвать тумблером соединение по RS485 или управляя входом ПЛК разрывать связь выходным реле.

1exan
09.10.2023, 14:53
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?

Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" (https://docs.owen.ru/product/plk160m02/759/62787#topic-62819) в руководстве

Вова13
09.10.2023, 14:57
По поводу физического "разрыва" rs 485 понял, спасибо. А вот по поводу остановки из программы нет. Програма в ПЛК останавливается, при этом опрос продолжается

Вова13
09.10.2023, 15:04
Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" (https://docs.owen.ru/product/plk160m02/759/62787#topic-62819) в руководстве

Да,спасибо.так работает