Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?
kondor3000
09.10.2023, 14:30
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?
Для каких целей вам надо остановить опрос? Что опрашивает Мастер? И зачем вам это понадобилось?
Напишите подробнее.
Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .
kondor3000
09.10.2023, 14:41
Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .
Для отключения обмена и горячей замены на другой модуль (с теми же параметрами), можно отключить RS485 и подключить к тому же ( или другому модулю).
После подключения мастер возобновит опрос.
Или вы можете просто разорвать тумблером соединение по RS485 или управляя входом ПЛК разрывать связь выходным реле.
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?
Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" (https://docs.owen.ru/product/plk160m02/759/62787#topic-62819) в руководстве
По поводу физического "разрыва" rs 485 понял, спасибо. А вот по поводу остановки из программы нет. Програма в ПЛК останавливается, при этом опрос продолжается
Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" (https://docs.owen.ru/product/plk160m02/759/62787#topic-62819) в руководстве
Да,спасибо.так работает