Просмотр полной версии : Калибровка прибора 2ТРМ1



Андрей 77
03.10.2023, 11:51
Добрый день уважаемые колеги.Встал вопрос калибровки прибора из за того что он не верно показывает температуру от датчика температуры Pt-100 если сопротивление на самом датчики 108,5Ом то темп должна быть 21,8 град а мне прибор показывает 17,8 потом на самих клемах прибора куда подключен датчик темп ДТС 035 тоже такое же сопротивление как и на самом датчике.Пробовал войти в режим Юстировки прибор мне пишет ошибку.Значить взял последовательно соединил 5 резисторов по 100Ом погрешность резисторов -+0,25 подключаю к прибору выбираю код 104 и прибор пишет ошибка.Хотя когда подключаю 100Ом на вход прибор показывает 0,0 град.Я так понимаю с прибором проблема в сервис его вести?Сами датчики температур новые были куплены в том году.

1exan
03.10.2023, 11:58
Добрый день уважаемые колеги.Встал вопрос калибровки прибора из за того что он не верно показывает температуру от датчика температуры Pt-100 если сопротивление на самом датчики 108,5Ом то темп должна быть 21,8 град а мне прибор показывает 17,8 потом на самих клемах прибора куда подключен датчик темп ДТС 035 тоже такое же сопротивление как и на самом датчике.Пробовал войти в режим Юстировки прибор мне пишет ошибку.Значить взял последовательно соединил 5 резисторов по 100Ом погрешность резисторов -+0,25 подключаю к прибору выбираю код 104 и прибор пишет ошибка.Хотя когда подключаю 100Ом на вход прибор показывает 0,0 град.Я так понимаю с прибором проблема в сервис его вести?Сами датчики температур новые были куплены в том году.

А тип то входа какой выбрали? А то у них там обычно куча вариантов, даже на Pt100

Андрей 77
03.10.2023, 21:16
Тип выхода код 02

Андрей 77
03.10.2023, 21:17
у меня юстировка не проходит

1exan
04.10.2023, 05:03
Тип выхода код 02

Тип входа вроде верный.
Там есть некоторые разночтения в описании процедуры калибровки:
70682
написано по трёхпроводной, а на рисунке только два провода, есть смысл попробовать оба варианта

Сергей0308
04.10.2023, 05:37
Тип входа вроде верный.
Там есть некоторые разночтения в описании процедуры калибровки:
70682
написано по трёхпроводной, а на рисунке только два провода, есть смысл попробовать оба варианта

А, почему код "02", на стр.73 вроде написано как код "15" должен соответствовать данному типу датчика?

70683

70684

И, чтобы не гадать, надо обозначить начальные условия(данные), в смысле, написать полное название(маркировку) датчика!

Даже не "15" коду, а "11", в смысле, немного ошибся!
Овен специально какие-то ребусы старается сделать, в смысле, в одной таблице переводит название(маркировку) датчика в сокращенному типу, а уже в другой сокращенный тип переводит в код, почему нельзя это сделать в одной таблице, чтобы не путать народ, непонятно?!

1exan
04.10.2023, 06:49
Есть и такой вариант
70685

Сергей0308
04.10.2023, 08:46
Есть и такой вариант
70685

Может это и так для старых приборов, ТС не указывает, что у него старый прибор, соответственно я смотрю последнюю актуальную версию РЭ для 2ТРМ1, кстати, я даже указал страницу где это написано. В РЭ в двух местах это указано: стр. 70-71 и 72-73, а где Вы это почерпнули мне не известно, в смысле Вы не уточнили!

1exan
04.10.2023, 09:09
Может это и так для старых приборов, ТС не указывает, что у него старый прибор, соответственно я смотрю последнюю актуальную версию РЭ для 2ТРМ1, кстати, я даже указал страницу где это написано. В РЭ в двух местах это указано: стр. 70-71 и 72-73, а где Вы это почерпнули мне не известно, в смысле Вы не уточнили!

Маловероятно, что настройка производится по RS485, а поскольку речь про выбранный код "02", то его можно установить на экране только в старой версии, в новой же версии ПО для индикации используются малопонятные сокращения

Сергей0308
04.10.2023, 09:50
Маловероятно, что настройка производится по RS485, а поскольку речь про выбранный код "02", то его можно установить на экране только в старой версии, в новой же версии ПО для индикации используются малопонятные сокращения

Я бы для начала другой тип датчиков попробовал, в смысле, проволочный вариант платинового датчика, может поэтому и меньше температуру показывает, чем надо.
И, товарищ, я так понимаю, даже не может привести(написать) полный тип(маркировку) приборов, а калибровку собрался делать, можно умереть со смеху!

1exan
04.10.2023, 10:11
Если это дТС035 овна то там стандартный датчик на 100П обычно шёл с характеристикой 0,00385 - как выбранный тип

Сергей0308
04.10.2023, 10:38
Если это дТС035 овна то там стандартный датчик на 100П обычно шёл с характеристикой 0,00385 - как выбранный тип

Вот и я об этом! И, посмотреть не помешало бы в настройки, в смысле, может кто раньше, подобные ему специалисты, характеристику сдвинули(наклонили)?!

Андрей 77
05.10.2023, 12:31
Я бы для начала другой тип датчиков попробовал, в смысле, проволочный вариант платинового датчика, может поэтому и меньше температуру показывает, чем надо.
И, товарищ, я так понимаю, даже не может привести(написать) полный тип(маркировку) приборов, а калибровку собрался делать, можно умереть со смеху!

Уважаемый Сергей.У меня три одинаковых 2трм1 на двух приборах калибровка у меня прошла получил значение 500.00 как в инструкции на прибор.А третий прибор не проходит калибровку пишет error хотя все делаю правильно.Датчик темп подключается напрямую к 2му входу.Тех характеристики датчика и прибора приведу позже.Тем более цеплял аналогичный новый датчик темп PT-100 тоже темп занижает на 3 градуса.В инструкции конкретно написано Pt-100 код 02 зачем играться с другими кодами и гадать этот или не этот.Есть таблица которая соответствуют коду датчика от нее и плясать нужно.

Сергей0308
05.10.2023, 12:57
Уважаемый Сергей.У меня три одинаковых 2трм1 на двух приборах калибровка у меня прошла получил значение 500.00 как в инструкции на прибор.А третий прибор не проходит калибровку пишет error хотя все делаю правильно.Датчик темп подключается напрямую к 2му входу.Тех характеристики датчика и прибора приведу позже.Тем более цеплял аналогичный новый датчик темп PT-100 тоже темп занижает на 3 градуса.В инструкции конкретно написано Pt-100 код 02 зачем играться с другими кодами и гадать этот или не этот.Есть таблица которая соответствуют коду датчика от нее и плясать нужно.

Так я и не утверждаю, что Вы неправильно выбрали тип датчика, просто хочу, как и Вы убедится в этом же, вот Вы вероятно убедились, почему же другим отказываете в этом же, короче, проще написать полную маркировку датчика(прибора) и всё, вопросов бы не возникло или было бы минимум, неужели это не понятно или так трудно сделать?! И проверить прибор можно другим датчиком(или датчиком другого типа), заведомо исправным, в смысле, если хоть один тип ТС будет правильно показывать, значит прибор правильно определяет сопротивление, в смысле ничего там калибровать не нужно, если не хотите испортить прибор! Я к тому, что сначала надо выявить причину неверных показаний, а не заниматься ерундой.

Андрей 77
05.10.2023, 17:45
Так я и не утверждаю, что Вы неправильно выбрали тип датчика, просто хочу, как и Вы убедится в этом же, вот Вы вероятно убедились, почему же другим отказываете в этом же, короче, проще написать полную маркировку датчика(прибора) и всё, вопросов бы не возникло или было бы минимум, неужели это не понятно или так трудно сделать?! И проверить прибор можно другим датчиком(или датчиком другого типа), заведомо исправным, в смысле, если хоть один тип ТС будет правильно показывать, значит прибор правильно определяет сопротивление, в смысле ничего там калибровать не нужно, если не хотите испортить прибор! Я к тому, что сначала надо выявить причину неверных показаний, а не заниматься ерундой.Вот мой датчик температуры не ДТС-035 как я ранее писал а ДТС025-РТ100.В3.800 сам прибор 2трм1 в старом корпусе 2019 года.Если к нему подключаю 100ом сопротивление на вход то пишет 0.00 но когда подключаю датчик темп показывает 18,00-17,58 мерию флюком сопротивление на входе 2трм1 там 108,7ом значить температуру должен показывать 22,33 градуса а сам прибор показывает 18,00, цеплял другой датчик темп тоже дтс 025-pt100 B3-500 сегодня только датчик пришел Овен.Тоже показывает 18,00 градусов даже чуть ниже.Хотя сопротивление 108,7 ом.

Sulfur
06.10.2023, 07:55
Андрей 77
Если прибор старый, то проблемы с точностью определения температуры могут быть вызваны деградацией компонентов. Проще говоря, 98% всех бед с любой электроникой происходит по причине электролитических конденсаторов.
В моей практике был случай, когда прибор врал градусов на тридцать, после замены электролитов по "холодной" стороне встроенного БП на новые данные пришли в норму.