PDA

Просмотр полной версии : Увеличение нагрузочной способности аналогового выхода 0-10в



B.S.V
01.10.2023, 18:55
День добрый!
Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
Заранее благодарен.

kondor3000
01.10.2023, 19:16
День добрый!
Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
Заранее благодарен.

Самый дешёвый способ поставить составной транзистор (или 2 транзистора), второй на ток 3-5-10 А ( какой есть), на радиаторе и БП. Управлять с выхода блока.
Напряжение на выходе будет примерно 9,4 В при 10 на входе.
Самый надёжный, поставить твердотельное реле с управлением 0-10 В и БП, но будет дороже.

VaBo
01.10.2023, 19:25
Самый дешёвый способ поставить составной транзистор (или 2 транзистора), второй на ток 3-5-10 А ( какой есть), на радиаторе и БП. Управлять с выхода блока.
Напряжение на выходе будет примерно 9,4 В при 10 на входе.
Не более 8,5..


Самый надёжный, поставить твердотельное реле с управлением 0-10 В и БП, но будет дороже.
Таких ТТР не существует.

kondor3000
01.10.2023, 19:36
Не более 8,5..



Если сделать усилитель на транзисторе или операционнике, то можно и 10 сделать.

VaBo
01.10.2023, 19:42
Если сделать усилитель на транзисторе или операционнике, то можно и 10 сделать.
Конечно можно. Но лучше не усилитель, а ШИМ.
Вот, кстати, только что в голову пришло, поковыряться в ассортименте аудиоусилителей, они сейчас все (ну почти!) класса D.

Сергей0308
01.10.2023, 19:57
День добрый!
Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
Заранее благодарен.

Наверно, если кто делает такие приборы, то и приборы для их управления производит?!
А так, самое простое эмиттерный повторитель поставить с необходимым коэффициентом усиления тока, не менее 320.

B.S.V
01.10.2023, 20:10
Так собственно вопрос про стандартные решения. Без колхоза. Я три дня искал в инете. Цена , в разумных пределах, роли не играет. Твердотелок подходящих не нашел. Нашел нечто подобное для управления светодиодными лентами.
Но это промышленное оборудование и решение должно быть соответствующим. Может кто сталкивался...
Походу придется играться с эмиттерными повторителями...

VaBo
01.10.2023, 20:15
Не хотите играться, посмотрите здесь, к примеру
https://npkvip.ru/product/komponenty-sistem-upravleniya-gidravlikoy/
или здесь
https://pnevmex.ru/upload/uf/11d/11d1923bd933bfd713211269e683b99f.pdf

B.S.V
01.10.2023, 20:21
Точно. Поискать в системах управления гидравликой ! Во я протормозил ))
Благодарю за наводку.

Eugene.A
01.10.2023, 20:37
https://npkvip.ru/product/komponenty-sistem-upravleniya-gidravlikoy/elektronnyy-usiliteli-su-a1/
Электронные одноканальные усилители предназначены для преобразования слаботочных управляющих сигналов от органов управления: пульты, джойстики и педали (0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА) в силовые ШИМ сигналы (0…3А) управления одним или двумя пропорциональными соленоидами.

B.S.V
01.10.2023, 20:43
Да, VaBo уже дал эту ссылку. Благодарю. Я почему то пошел по сложному пути в начале )

Eugene.A
01.10.2023, 20:59
Да, VaBo уже дал эту ссылку. Благодарю. Я почему то пошел по сложному пути в начале )

А, не заметил.

B.S.V
01.10.2023, 21:02
Все равно благодарен.