Просмотр полной версии : ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
dimap101
03.03.2026, 09:29
Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная)
Ну я так и подумал, что причина в низкой точности измерения в малых значениях сопротивлений.
В 2-х проводной схеме можно руками откалибровать компенсацию сопротивления линии.
ПРМ-3 к можалению не подключить к ПР225.
А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?
kondor3000
03.03.2026, 09:32
А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?
Правильно, можно создать свой опрос модуля, прописав все регистры и сохранить его как шаблон или использовать готовый, если он есть.
Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
kondor3000
03.03.2026, 10:01
Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.
In_Da_Cher_A
03.03.2026, 10:05
Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.есть набор деталей для сборки мерседеса, а надо собрать Порше кабриолет, слесарь в сервисе ругается на несоответствие
вам понятнее стало что вы хотите?
колёса руль и фары можно переставить, а некоторые вещи придёться обрезать и переделать
Егор_Егор
03.03.2026, 11:36
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
Есть смысл увеличить период опроса модуля 8А до 500мс - он часто не успевает вовремя ответить.
По отдельности не пробовали добавлять?
Опрашивать модули с ПК по этим адресам и регистрам не пробовали?
Егор_Егор
03.03.2026, 11:58
Есть смысл увеличить период опроса модуля 8А до 500мс - он часто не успевает вовремя ответить.
По отдельности не пробовали добавлять?
Опрашивать модули с ПК по этим адресам и регистрам не пробовали?
Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем
Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем
Для модуля МВ-32 всё-же укажите считывание двух регистров сразу, а не по отдельности.
Каким-нибудь OPC сервером или modbus-pullом не можете попробовать опросить регистры модулей с ПК?
kondor3000
03.03.2026, 12:23
Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем
Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
Ну и проверить сам порт другим слейвом.
Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?
Премного благодарен, прибор принял программу.
В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.
Большое спасибо.
Сергей0308
03.03.2026, 12:58
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
Ё моё, зачем здесь шаблоны, намного быстрей одну переменную добавить для модуля дискретного ввода!
Егор_Егор
03.03.2026, 14:35
Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
Ну и проверить сам порт другим слейвом.
Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?
В общем заново переконфигурировал модули на скорость 115200, опрос пошел) спасибо за помощь в любом случае
Егор_Егор
03.03.2026, 14:36
Ё моё, зачем здесь шаблоны, намного быстрей одну переменную добавить для модуля дискретного ввода!
да это понятно, сначала добавлял отдельный регистр, но опрос не шел, решил попробовать с шаблоном
Задумкин Сергей
19.03.2026, 17:46
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал опрашивать ПР205/ПР225 по Modbus TCP двумя и более клиентами, как оно у вас на практике? По документации реле допускают до 4-х одновременных клиентских подключений. На объекте у нас одно реле опрашивают два разных ПЛК210-14 (Modbus TCP). В ПЛК настройки опроса по умолчанию - период опроса 100 мс. Объем данных - три регистра. И все на первый взляд работает нормально, но периодический опрос затыкается на 15 и более секунд, потом восстанавливается.
=provincial=
24.03.2026, 08:26
Здравствуйте, есть запрос на экран заставки.
Если какое-то время никакие кнопки не нажимаются, то переходить на экран ScreenSaver. Потом нажали любую кнопку, вернулся прежний экран.
Здравствуйте, есть запрос на экран заставки.
Если какое-то время никакие кнопки не нажимаются, то переходить на экран ScreenSaver. Потом нажали любую кнопку, вернулся прежний экран.
Можно сделать самостоятельно, т.к. есть переменная перехода на нужный экран.
Необходимо сделать свой обработчик нажатий кнопок и настроить переходы на нужные экраны.
СергейНовосиб
10.04.2026, 09:58
Добрый день!
Как сделать, что бы после точки НОЛЬ был, а перед целой частью не было? Какой смысл отображать нули перед целой частью, а когда ноль в дробной части исчезает, то число прыгает.
kondor3000
10.04.2026, 10:04
Добрый день!
Как сделать, что бы после точки НОЛЬ был, а перед целой частью не было? Какой смысл отображать нули перед целой частью, а когда ноль в дробной части исчезает, то число прыгает.
В среде ОЛ это проблематично, если только не обрезать кол-во знаков до запятой, в Codesys можно без проблем.
СергейНовосиб
10.04.2026, 11:15
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
СергейНовосиб
21.04.2026, 10:59
Добрый день!
На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
Кому верить?
У ПР200 это данные совпадают.
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Добавлю, что они из дробной части не просто убираются, а "избирательно" - только когда значение дробной "переходит через ноль". Тут реально разработчики "прикололись"... Значение по экрану "так и пляшет, так и пляшет!" Очень полезная фишка для тренировки зрения!!!
Григорий В.
27.04.2026, 15:23
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
Королев Кирилл
28.04.2026, 10:19
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
Добрый день.
Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?
Вас кто-то заставляет им пользоваться? Не требуется - не приобретайте
Andron007
21.05.2026, 07:18
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.
kondor3000
21.05.2026, 07:59
Если нужна большая точность, то только 16 битный и выше АЦП, остальное не поможет.
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.
89287
Смотрим. Согласно руководства, погрешность входа у нас 0,5% от диапазона.
Считаем: 16 мА * 0,5 / 100 = 0,08 мА
Andron007
21.05.2026, 09:10
Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
Andron007
21.05.2026, 09:17
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
kondor3000
21.05.2026, 09:21
Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 14- 16 битное АЦП
24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.
Andron007
21.05.2026, 09:51
Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 16 битное АЦП
24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.
Это всё понятно. В данном случае АЦП 12 битное его хватает с запасом. А входное преобразование (усиление) сигнала страдает. ADS1115 с алиэкспресса за 100 руб лучше с этим справляется.
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже
Andron007
21.05.2026, 10:54
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже
Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.
Сергей0308
21.05.2026, 12:14
Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.
Так они и стоят дороже вашего ПР в два раза:
https://insat.ru/icp-das/m-7003/
В смысле, лучше сразу подбирать приборы с подходящими параметрами.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot