dimap101
03.03.2026, 09:29
Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная)

Ну я так и подумал, что причина в низкой точности измерения в малых значениях сопротивлений.
В 2-х проводной схеме можно руками откалибровать компенсацию сопротивления линии.

ПРМ-3 к можалению не подключить к ПР225.

А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?

kondor3000
03.03.2026, 09:32
А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?
Правильно, можно создать свой опрос модуля, прописав все регистры и сохранить его как шаблон или использовать готовый, если он есть.

Неук
03.03.2026, 09:53
Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.

kondor3000
03.03.2026, 10:01
Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.

In_Da_Cher_A
03.03.2026, 10:05
Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.есть набор деталей для сборки мерседеса, а надо собрать Порше кабриолет, слесарь в сервисе ругается на несоответствие
вам понятнее стало что вы хотите?
колёса руль и фары можно переставить, а некоторые вещи придёться обрезать и переделать

Егор_Егор
03.03.2026, 11:36
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите

1exan
03.03.2026, 11:52
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите

Есть смысл увеличить период опроса модуля 8А до 500мс - он часто не успевает вовремя ответить.
По отдельности не пробовали добавлять?
Опрашивать модули с ПК по этим адресам и регистрам не пробовали?

Егор_Егор
03.03.2026, 11:58
Есть смысл увеличить период опроса модуля 8А до 500мс - он часто не успевает вовремя ответить.
По отдельности не пробовали добавлять?
Опрашивать модули с ПК по этим адресам и регистрам не пробовали?

Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем

1exan
03.03.2026, 12:16
Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем

Для модуля МВ-32 всё-же укажите считывание двух регистров сразу, а не по отдельности.
Каким-нибудь OPC сервером или modbus-pullом не можете попробовать опросить регистры модулей с ПК?

kondor3000
03.03.2026, 12:23
Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем

Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
Ну и проверить сам порт другим слейвом.
Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?

Неук
03.03.2026, 12:39
Премного благодарен, прибор принял программу.

Неук
03.03.2026, 12:42
В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.

Большое спасибо.

Сергей0308
03.03.2026, 12:58
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите

Ё моё, зачем здесь шаблоны, намного быстрей одну переменную добавить для модуля дискретного ввода!

Егор_Егор
03.03.2026, 14:35
Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
Ну и проверить сам порт другим слейвом.
Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?

В общем заново переконфигурировал модули на скорость 115200, опрос пошел) спасибо за помощь в любом случае

Егор_Егор
03.03.2026, 14:36
Ё моё, зачем здесь шаблоны, намного быстрей одну переменную добавить для модуля дискретного ввода!

да это понятно, сначала добавлял отдельный регистр, но опрос не шел, решил попробовать с шаблоном

Задумкин Сергей
19.03.2026, 17:46
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал опрашивать ПР205/ПР225 по Modbus TCP двумя и более клиентами, как оно у вас на практике? По документации реле допускают до 4-х одновременных клиентских подключений. На объекте у нас одно реле опрашивают два разных ПЛК210-14 (Modbus TCP). В ПЛК настройки опроса по умолчанию - период опроса 100 мс. Объем данных - три регистра. И все на первый взляд работает нормально, но периодический опрос затыкается на 15 и более секунд, потом восстанавливается.

=provincial=
24.03.2026, 08:26
Здравствуйте, есть запрос на экран заставки.
Если какое-то время никакие кнопки не нажимаются, то переходить на экран ScreenSaver. Потом нажали любую кнопку, вернулся прежний экран.

CleanS
24.03.2026, 08:38
Здравствуйте, есть запрос на экран заставки.
Если какое-то время никакие кнопки не нажимаются, то переходить на экран ScreenSaver. Потом нажали любую кнопку, вернулся прежний экран.

Можно сделать самостоятельно, т.к. есть переменная перехода на нужный экран.
Необходимо сделать свой обработчик нажатий кнопок и настроить переходы на нужные экраны.

СергейНовосиб
10.04.2026, 09:58
Добрый день!
Как сделать, что бы после точки НОЛЬ был, а перед целой частью не было? Какой смысл отображать нули перед целой частью, а когда ноль в дробной части исчезает, то число прыгает.

kondor3000
10.04.2026, 10:04
Добрый день!
Как сделать, что бы после точки НОЛЬ был, а перед целой частью не было? Какой смысл отображать нули перед целой частью, а когда ноль в дробной части исчезает, то число прыгает.

В среде ОЛ это проблематично, если только не обрезать кол-во знаков до запятой, в Codesys можно без проблем.

СергейНовосиб
10.04.2026, 11:15
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.

СергейНовосиб
21.04.2026, 10:59
Добрый день!
На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
Кому верить?
У ПР200 это данные совпадают.

Halex
21.04.2026, 13:13
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Добавлю, что они из дробной части не просто убираются, а "избирательно" - только когда значение дробной "переходит через ноль". Тут реально разработчики "прикололись"... Значение по экрану "так и пляшет, так и пляшет!" Очень полезная фишка для тренировки зрения!!!

Григорий В.
27.04.2026, 15:23
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.

Королев Кирилл
28.04.2026, 10:19
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.

Добрый день.
Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.

paul-th
04.05.2026, 08:14
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?

Dimensy
04.05.2026, 08:39
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?

Вас кто-то заставляет им пользоваться? Не требуется - не приобретайте

Andron007
21.05.2026, 07:18
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.

kondor3000
21.05.2026, 07:59
Если нужна большая точность, то только 16 битный и выше АЦП, остальное не поможет.

Dimensy
21.05.2026, 08:01
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.

89287
Смотрим. Согласно руководства, погрешность входа у нас 0,5% от диапазона.
Считаем: 16 мА * 0,5 / 100 = 0,08 мА

Andron007
21.05.2026, 09:10
Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.

Andron007
21.05.2026, 09:17
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.

kondor3000
21.05.2026, 09:21
Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.

Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 14- 16 битное АЦП
24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.

Andron007
21.05.2026, 09:51
Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 16 битное АЦП
24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.

Это всё понятно. В данном случае АЦП 12 битное его хватает с запасом. А входное преобразование (усиление) сигнала страдает. ADS1115 с алиэкспресса за 100 руб лучше с этим справляется.

Dimensy
21.05.2026, 10:39
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже

Andron007
21.05.2026, 10:54
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже

Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.

Сергей0308
21.05.2026, 12:14
Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.

Так они и стоят дороже вашего ПР в два раза:
https://insat.ru/icp-das/m-7003/
В смысле, лучше сразу подбирать приборы с подходящими параметрами.

СергейНовосиб
02.06.2026, 07:21
Добрый день!
А в планах будет ПР225 с быстрыми входами для энкодера?

witalexxx
02.06.2026, 10:55
Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?

Иван Билык
02.06.2026, 11:07
Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?

СергейНовосиб
02.06.2026, 12:33
Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?

Было бы хорошо конкретно для нас допом подключить один энкодер для контроля узла в нашем изделии. 8 DI 230в (что бы не переделывать схему шкафа - серийное производство) + 3FDI для одного энкодера с ZERO, 24в.
Для проведения испытаний своих хотелок сейчас берем СИ30. Если все получится (скорей всего получится) хотелось без дополнительного блока работать.

Иван Билык
02.06.2026, 14:01
Было бы хорошо конкретно для нас допом подключить один энкодер для контроля узла в нашем изделии.

Можете уточнить, для какой задачи используется ваше изделие?

Сергей0308
02.06.2026, 23:22
Было бы хорошо конкретно для нас допом подключить один энкодер для контроля узла в нашем изделии. 8 DI 230в (что бы не переделывать схему шкафа - серийное производство) + 3FDI для одного энкодера с ZERO, 24в.
Для проведения испытаний своих хотелок сейчас берем СИ30. Если все получится (скорей всего получится) хотелось без дополнительного блока работать.

А зачем 3 скоростных входа, вроде для нулевой метки и обычного входа должно хватить?

RV9WFJ
03.06.2026, 05:36
Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?Сделать можно. Вызывает правда большой вопрос то ЧТО вы делаете. Вы правда считаете что на расстоянии 10 км задержка GSM как-то повлияет? Мне кажется ваша идея мертворожденая. Но если вопрос чисто передать давление то ПР225 справится. А так же МВ210-101 даже лучше справится, если дисплей не нужен.

EFrol
03.06.2026, 07:55
Осознавая, что полагаться на провайдеров (так же как и на электриков) глупо, выкручиваемся как умеем. МВ210-101 + MQTT нас реально выручает.

witalexxx
03.06.2026, 08:50
Сделать можно. Вызывает правда большой вопрос то ЧТО вы делаете. Вы правда считаете что на расстоянии 10 км задержка GSM как-то повлияет? Мне кажется ваша идея мертворожденая. Но если вопрос чисто передать давление то ПР225 справится. А так же МВ210-101 даже лучше справится, если дисплей не нужен.

У нас проблема, убирают физическую телефонную линию, по которой идут данные от датчика давления. Проводят оптику. А данные через сотовых операторов то отваливаются, то сами знаете что бывает с GSM сигналом. Есть надежда что оптика понадежнее будет. Объект очень ответственный, по контрольной точке давление в городском водопроводе все зависит.

СергейНовосиб
03.06.2026, 09:09
Можете уточнить, для какой задачи используется ваше изделие?

В процессе работы вращается барабан, и в случае заклинивания срезает защитный болт. Для диагностики этого и нужен энкодер, а для определении места клина нужна точка начала отсчета.

СергейНовосиб
03.06.2026, 09:11
А зачем 3 скоростных входа, вроде для нулевой метки и обычного входа должно хватить?

Ну да, я что то забыл о наличии аналоговых входов с дискретной функцией.

Иван Билык
03.06.2026, 10:31
В процессе работы вращается барабан, и в случае заклинивания срезает защитный болт. Для диагностики этого и нужен энкодер, а для определении места клина нужна точка начала отсчета.
Можете рассмотреть использование ПР103 или ПР205, если DIN-реечная установка вам подходит.

nikontech
04.06.2026, 20:07
Добрый день Прошу поделится наработками кто как выводит тревожные сообщения (может быть даже журнал аварий) на ПР225, заранее всем благодарен.

kondor3000
04.06.2026, 21:22
Добрый день Прошу поделится наработками кто как выводит тревожные сообщения (может быть даже журнал аварий) на ПР225, заранее всем благодарен.
Тут пара версий для ПР205, первый Аварии в строку попроще,
второй вариант самый крутой, Экран аварий с выводом даты-времени включения и выключения всех аварий (всё на 1 экране), выложил Dimensy, если не ошибаюсь.
Переход по экранам аварий стрелками вверх и вниз.
Оба варианта расширяются до 24 аварий (и даже до 32).

nikontech
05.06.2026, 10:35
Принял спасибо, и автору тоже спасибо за то что поделился с общественностью!