Просмотр полной версии : Подключение привода клапана Danfoss AME25 к ТРМ10
Столкнулся с приводом клапана Danfoss AME25 (эл.питание привода 24В AC).
Этот привод имеет AI 4..20мА/0..10В (в зависимости от положения переключателя №1) и одну клемму "Y". Управление приводом предполагается осуществлять с помощью регулятора ТРМ10 пассивным выходом 4..20мА. Выход ТРМ я подключил через встроенный источник питания (ВИП) 24В DC. От ВИП я взял "+", пропустил через выход ТРМ и подключил на "Y" привода.
Вопрос: куда подключить "-" ВИП на приводе клапана?
В проекте нарисовано, что "-" подключается на клемму "SN" привода, но это получается встречка AC и DC. Я сомневаюсь так подключать.
kondor3000
22.09.2023, 10:30
Столкнулся с приводом клапана Danfoss AME25 (эл.питание привода 24В AC).
Этот привод имеет AI 4..20мА/0..10В (в зависимости от положения переключателя №1) и одну клемму "Y". Управление приводом предполагается осуществлять с помощью регулятора ТРМ10 пассивным выходом 4..20мА. Выход ТРМ я подключил через встроенный источник питания (ВИП) 24В DC. От ВИП я взял "+", пропустил через выход ТРМ и подключил на "Y" привода.
Вопрос: куда подключить "-" ВИП на приводе клапана?
В проекте нарисовано, что "-" подключается на клемму "SN" привода, но это получается встречка AC и DC. Я сомневаюсь так подключать.
Переменка берётся с трансформатора на 24 в, постоянка с отдельного БП на +24 В, клемма SN для обоих минус или ноль (общий).
Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
70395
Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
70395
Странная схема подключения. Как можно аналоговый выход ТРМ10 питать переменным напряжением. ЦАП ТРМ10 может накрыться.
Странная схема подключения. Как можно аналоговый выход ТРМ10 питать переменным напряжением. ЦАП ТРМ10 может накрыться.
Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
Амплитудное значение переменного напряжения 24 В составляет 33,6 В (если в сети номинальное напряжение). Это то же многовато для аналогового выхода.
В РЭ написано - максимальное допустимое напряжение источника питания ЦАП, не более 30 В.
kondor3000
22.09.2023, 13:54
Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
70395
Это называется Спроси и сделай наоборот, выход ТРМ может сгореть в любое время. Что мешает запитать выход от встроенного источника +24 В ?
Что мешает запитать выход от встроенного источника +24 В ?
Это называется тотальная экономия. ;)