Вход

Просмотр полной версии : "концевики-карандашики" на 220 В



Константин_12
14.09.2023, 07:19
Для замены контактного датчика положения хочу применить бесконтактный.
Питание 220, NO или NP, ещё лучше с перекидным контактом.
Контроль открытия защитной металлической решётки, поэтому индуктивный.
Поискал среди овеновских "карандашиков" PS2 - питание только 10-30 V DC.
Плохо искал ?
Вроде у Шнайдера были такие, ЕМНИП, но кто сейчас купит Шнайдер ?
Чо-то можете подсказать ? габариты не то что критичны, но желательно минимум слесарных работ, в идеале - вообще "пришить" пластиковыми хомутами.
Если нужно фото объекта, могу сделать.

МихаилГл
14.09.2023, 07:33
https://sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-76s-1252-l/

Константин_12
14.09.2023, 07:48
спасибо
толстый
у Кипприбор нашёл на 12 мм

МихаилГл
14.09.2023, 07:54
спасибо
толстый
у Кипприбор нашёл на 12 мм

Ну там каталог огромный. Я взял первый попавшийся.
220 вольт конечно я бы не рекомендовал для датчиков, но и такие решения тоже рабочие...

Константин_12
14.09.2023, 08:51
лень переделывать :)
внутре шкафчика стоит микрочастотник, и концевик даёт/не даёт ему работать
ток через контакты по идее очень небольшой, но уже в 3-й раз за 2 года чищу их, напыления (или напаек) осталось на чуть-чуть
хочу решить навсегда (надолго)
З.Ы, хотя ... Может, кондёр поставить, типа 0.47/400 ?

Sulfur
14.09.2023, 09:25
Константин_12
Обычный индуктивный датчик (https://owen.ru/product/ps2), плюс реле 24В с перекидными контактами. Сейчас можно найти реле на DIN-рейку, толщиной всего 6 мм. Например ВОТ. (https://owen.ru/product/interfejsnie_promezhutochnie_rele_kippribor)
Реле герметичное, при предполагаемом темпе эксплуатации будет иметь значение только механический ресурс, а он очень внушительный (10млн включений).

Eugene.A
14.09.2023, 10:14
Константин_12
Обычный индуктивный датчик (https://owen.ru/product/ps2), плюс реле 24В с перекидными контактами. Сейчас можно найти реле на DIN-рейку, толщиной всего 6 мм. Например ВОТ. (https://owen.ru/product/interfejsnie_promezhutochnie_rele_kippribor)
Реле герметичное, при предполагаемом темпе эксплуатации будет иметь значение только механический ресурс, а он очень внушительный (10млн включений).

Если поставите промежуточное реле, то и датчик не нужен, концевик прослужит сто лет.

Сергей0308
14.09.2023, 10:26
Насколько понял сигнал надо на ПЧ подавать, здесь промежуточное реле как собаке пятая нога, в смысле, может напрямую сигнал с индуктивного датчика на ПЧ подать?!

В принципе у Овна и промежуточных реле хватает, даже свежеиспечённые есть:

https://owen.ru/product/promezhutochnie_rele_kolodka_meyertec_msn

И твёрдотелки:

https://owen.ru/product/tverdotelnie_rele_kolodka_meyertec_mssr

AAA1
14.09.2023, 12:50
Для замены контактного датчика положения хочу применить бесконтактный.
Питание 220, NO или NP, ещё лучше с перекидным контактом.
Контроль открытия защитной металлической решётки, поэтому индуктивный.
Поискал среди овеновских "карандашиков" PS2 - питание только 10-30 V DC.
Плохо искал ?
Вроде у Шнайдера были такие, ЕМНИП, но кто сейчас купит Шнайдер ?
Чо-то можете подсказать ? габариты не то что критичны, но желательно минимум слесарных работ, в идеале - вообще "пришить" пластиковыми хомутами.
Если нужно фото объекта, могу сделать.

Действительно плохо искали. В каталоге ( https://owen.ru/product/beskontaktnie_induktivnie_datchiki_kippribor/price ) есть модель LA12M-60.4A1.U7.K, Я их покупал, даже в в остатках ещё есть где-то.

МихаилГл
14.09.2023, 12:59
Действительно плохо искали. В каталоге ( https://owen.ru/product/beskontaktnie_induktivnie_datchiki_kippribor/price ) есть модель LA12M-60.4A1.U7.K, Я их покупал, даже в в остатках ещё есть где-то.

Так он и нашел кипприбор, но не овен. Или это овен делает?

AAA1
14.09.2023, 13:02
Так он и нашел кипприбор, но не овен. Или это овен делает?

Овен вообще индуктивных не делает, он продаёт их от других производителей (два изготовителя). Человек спрашивает и пишет про питание 10-30, и смотрит на сайте Овен, т.е. подозреваются именно продающиеся на этом сайте.

Sulfur
14.09.2023, 20:12
Eugene.A

датчик не нужен, концевик прослужит сто лет.
У механического концевика ресурс не бесконечный. В отличии от индуктивного.