PDA

Просмотр полной версии : Подключение ИСКРА-АТ



Ollema
31.08.2023, 08:37
Никого не смущает полярность диода на рисунке подключения ИСКРА-АТ:
69918

Ollema
31.08.2023, 08:53
Правильное подключение искрозащиты такое:

69920

kondor3000
31.08.2023, 09:39
Правильное подключение искрозащиты такое:

69920

Жаль только датчик остался без питания, а на входе измерителя теперь висит + питания. Хорошо, если не сгорит ничего.

petera
31.08.2023, 10:15
Никого не смущает полярность диода на рисунке подключения ИСКРА-АТ:
69918

А в чем проблема?
Вот так буде протекать ток в цепи, т.к. потенциал на конт.3 будет "плюсее" чем на конт.9
69926

По второй Вашей картинке диод будет заперт обратным напряжением

IVM
31.08.2023, 11:47
Никого не смущает полярность диода на рисунке подключения ИСКРА-АТ:
69918

Токовый датчик пассивный, никакого напряжения на его выходе нет. "+" и "-" на его клеммах указывают полярность напряжения питания, подаваемого на датчик извне. На клемме 3 ИСКРА-АТ положительный потенциал, на клемме 9 - отрицательный и диод открыт.

Ollema
31.08.2023, 12:36
Пардонище, я ж смотрю наоборот - подаю питание слева, а справа подразумеваю датчик...

IVM
31.08.2023, 13:14
Интересно каково внутреннее сопротивление ИСКРА-АТ. Надо отключить датчик и ткнуться миллиамперметром на клеммы 1 и 3.

Ollema
31.08.2023, 15:03
Подать питание через Искру на миллиамперметр? :)

IVM
31.08.2023, 18:11
Подать питание через Искру на миллиамперметр? :)

Совершенно верно. Не вижу никакого криминала. Интересно каков будет ток. Насколько он будет больше 20 мА. Ведь внутреннее сопротивление ИСКРА-АТ это по сути Rогр. для токового датчика. Напряжение источника питания должно быть 24В.

Ollema
31.08.2023, 22:10
А в курсе, что внутри Искры стоят предохранители, которые могут сдохнуть от таких экспериментов? И самому предохранители менять в таких устройствах неможно, специально они под пломбами.