Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Загружаю проект в ПР103 и подключаюсь в режиме онлайн отладки. Все становится серое и никаких показаний или значений вроде TRUE/FALSE и тд. рядом с переменными не наблюдается? Подаю на DI1 сигнал 24В - на контроллере светодиод загорается, но на экране никаких изменений.

*Еще пара вопросов, вдруг кто знает. 1) Работает ли ПР103 в режиме MBTCP Slave (при опросе 502 порта ПР103 выдает ошибку, но не таймаута а illegal data address, может как-то оно настраивается)?
2) Существует ли готовое решение для ПИД регулятора в OWL (как для CoDeSys что-нибудь такое-же)?

69896

kondor3000
30.08.2023, 16:03
Прежде чем запускать отладку, вы программу в симуляторе запустите, у вас похоже все переменные не энергонезависимые и Лоджик не работает.
Переменные должны куда то присваиваться, либо должны быть куда то подключены ( или быть энергонезависимыми )
Все макросы собраны в Менеджере компонентов, в том числе и ПИД.

Работает в TCP/IP порт 502, адрес IP надо задать в настройках

Danilochka
04.09.2023, 16:17
Спасибо большое! Все заработало.

RomAl
13.09.2023, 13:56
У меня Онлайн отладка с ПР102 как бы работает, но отображается только часть переменных и это очень не удобно. Это так должно быть или что-то можно сделать?
Прилагаю
70173

RomAl
13.09.2023, 14:19
Всё, нашёл ответ на свой вопрос в теме Фичи и баги, надо увеличить масштаб, сам бы не догадался