Здравствуйте,
Подключил пр 103-24.1610.03.1.0 к программе Owen Logic. Нажимаю на аналоговый вход и в выборе датчика не вижу например ни Cu50, ни Pt100, ни 100П?
В чём может быть причина? Уже установил Owen Logic на абсолютно новый ПК и такая же история.

petera
29.08.2023, 14:24
Здравствуйте,
Подключил пр 103-24.1610.03.1.0 к программе Owen Logic. Нажимаю на аналоговый вход и в выборе датчика не вижу например ни Cu50, ни Pt100, ни 100П?
В чём может быть причина? Уже установил Owen Logic на абсолютно новый ПК и такая же история.

Полагаю, что Cu50 в ПРке - Cu500; Cu1000 в ПРке - Cu100;

Dimensy
29.08.2023, 14:37
Откройте инструкцию к прибору и посмотрите какие датчики он поддерживает
https://docs.owen.ru/product/pr103/897/61377#topic-61380

Stas
29.08.2023, 14:41
Я в ПР103 могу онлайн увидеть реальное значение температуры с помощью онлайн отладки?

Dimensy
29.08.2023, 14:48
Я в ПР103 могу онлайн увидеть реальное значение температуры с помощью онлайн отладки?

Можете https://docs.owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/986/75830#topic-75850

Stas
30.08.2023, 06:38
В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
Но там не показано нормальное число.
Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.

Сергей0308
30.08.2023, 06:56
В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
Но там не показано нормальное число.
Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.

https://www.youtube.com/watch?v=96SdFpiV2Jc

kondor3000
30.08.2023, 08:23
В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
Но там не показано нормальное число.
Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.

Показывает у вас -123 градуса, а значение такое, потому, что вы вместо Pt1000, вы поставили Pt100 ( низкоомные датчики эти реле не поддерживают, ссылку уже дали)
Если нет Pt1000, можете поставить примерно 1100 Ом для проверки, будет около 25 градусов ( 2.57Е+01 )

Stas
30.08.2023, 14:33
С температурой разобрался, преобразовал в целочисленное значение, теперь вижу в градусах.
Ещё есть один вопрос. Согласно таблице регистров считал температуру на первом аналоговом входе.
Создал сетевую переменную zadanie , адрес регистра 16386.
Мне нужно читать это значение и изменять его из сторонней программы. Подскажите какую функцию использовать для чтения и записи данного регистра?

kondor3000
30.08.2023, 16:14
С температурой разобрался, преобразовал в целочисленное значение, теперь вижу в градусах.
Ещё есть один вопрос. Согласно таблице регистров считал температуру на первом аналоговом входе.
Создал сетевую переменную zadanie , адрес регистра 16386.
Мне нужно читать это значение и изменять его из сторонней программы. Подскажите какую функцию использовать для чтения и записи данного регистра?

Целочисленные (16 битные )читаются функцией 03, записываются 06,
32 битные соответственно 03 и 10, в том числе Float

ОлегГор
01.09.2023, 12:34
Может номера регистров не совпадают? Как тогда можно узнать адрес? перебором?

ОлегГор
01.09.2023, 12:36
Извините не в ту ветку вставил комментарий

capzap
01.09.2023, 12:38
Может номера регистров не совпадают? Как тогда можно узнать адрес? перебором?

https://docs.owen.ru/product/pr103/897/61461#topic-61461 так не получается?