Просмотр полной версии : ПР200 отключается при онлайн отладке.



Nikitos_Nu
24.08.2023, 16:25
Здравствуйте.
При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, что делать.

Ссылка на проект:
https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB

kondor3000
24.08.2023, 18:09
Здравствуйте.
При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, что делать.

Ссылка на проект:
https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB

Ну вы и нагородили))) Не проще было на ST написать ФБ?
В любом случае, чтобы работало, надо знать как должно работать.
Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.

Сергей0308
25.08.2023, 00:21
Здравствуйте.
При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, что делать.

Ссылка на проект:
https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB

Такое впечатление, что делалось лет десять назад(как минимум), когда еще "fSel" не было! Наверно нужно переделать на актуальных элементах, еще 10 лет назад(как минимум)! Заодно и упростится в разы, в смысле, количества используемых элементов!

69776

Nikitos_Nu
25.08.2023, 18:01
Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.
Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.

petera
25.08.2023, 18:47
Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.

Порт USB в ПР не имеет гальванической развязки. Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.

Nikitos_Nu
29.08.2023, 14:58
Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.
А что такое ЧП?

То есть отладку можно проводить без подключения к выходам ПР каких-либо устройств?

petera
29.08.2023, 15:09
А что такое ЧП?

ЧП - Частотный Привод или преобразователь частоты


отладку можно проводить без подключения к выходам ПР каких-либо устройств?
Если используете ноутбук, то попробуйте использовать его с питанием от батареи, а не от сети