Просмотр полной версии : RTC PLC200
joogorden
24.08.2023, 13:54
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, у PLC200-3 часы реального времени в сутки убегают почти на минуту вперёд, синхронизироваться с NTP серверами не хочет, добавил в настройках ru.pool.ntp.org, с ним тоже не синхронизируется.
С браузером синхронизация работает.
В чем может быть проблема?
Есть ли возможность настройки автоматической коррекции времени? В настройках такой возможности не нашел.
вместо зарубежных адресов задайте вот этот 194.190.168.1 вдруг получится
Вместо зарубежных имеет смысл использовать ntp[n].vniiftri.ru, где [n] - от 1 до 4-х.
Евгений Кислов
25.08.2023, 07:29
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, у PLC200-3 часы реального времени в сутки убегают почти на минуту вперёд, синхронизироваться с NTP серверами не хочет, добавил в настройках ru.pool.ntp.org, с ним тоже не синхронизируется.
С браузером синхронизация работает.
В чем может быть проблема?
Есть ли возможность настройки автоматической коррекции времени? В настройках такой возможности не нашел.
Добрый день.
Если у вас версия прошивки 2.4.xxxx.xxxx - то у вас в web-конфигураторе есть кнопка Синхронизировать с NTP.
По нажатию на нее синхронизация происходит?
См. также пример синхронизации времени средствами CODESYS:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/08_Sockets/Example_NtpClient_3516v1.projectarchive
joogorden
26.08.2023, 09:16
Добрый день.
Если у вас версия прошивки 2.4.xxxx.xxxx - то у вас в web-конфигураторе есть кнопка Синхронизировать с NTP.
По нажатию на нее синхронизация происходит?
См. также пример синхронизации времени средствами CODESYS:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/08_Sockets/Example_NtpClient_3516v1.projectarchive
По нажатии на кнопку "Синхронизировать с NTP" не синхронизируется, при нажатии на кнопку "Синхронизировать с браузером" синхронизируется.
Добавлял выше предложенные адреса серверов (194.190.168.1, ntp1.vniiftri.ru, ...), с ними тоже не работает. Из этого же браузера(с которым синхронизируется) связь с серверами NTP есть, по крайней мере с доменами.
Версия прошивки plc200 2.4.2110.1400
Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
Евгений Кислов
26.08.2023, 11:30
По нажатии на кнопку "Синхронизировать с NTP" не синхронизируется, при нажатии на кнопку "Синхронизировать с браузером" синхронизируется.
Добавлял выше предложенные адреса серверов (194.190.168.1, ntp1.vniiftri.ru, ...), с ними тоже не работает. Из этого же браузера(с которым синхронизируется) связь с серверами NTP есть, по крайней мере с доменами.
Версия прошивки plc200 2.4.2110.1400
Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
Я думаю, в данной ситуации самый простой вариант - организовать синхронизацию из CODESYS по мотивам выложенного выше примера.
NTP-клиент из web-конфигуратора тоже, конечно, должно работать - я еще раз попрошу, чтобы его протестировали на данной прошивке (но вообще - такой функционал у нас тестируется к каждой сборке).
Из этого же браузера(с которым синхронизируется) связь с серверами NTP есть, по крайней мере с доменами.
Можно полюбопытствовать, а как именно вы определили связь из браузера с NTP-серверами? И что значит "с доменами"?
У Вас же наверняка выход в Сеть чем-нибудь прикрыт, проверьте на роутере/файрволе - что там с UDP 123?
Да и вообще: https://pc.ru/articles/proverka-raboty-ntp-servera
joogorden
29.08.2023, 09:32
Можно полюбопытствовать, а как именно вы определили связь из браузера с NTP-серверами? И что значит "с доменами"?
Имелось в виду что в браузере загружается страница при вводе доменного адреса только второго и первого уровня (ntp1.vniiftri.ru; ...).
У Вас же наверняка выход в Сеть чем-нибудь прикрыт, проверьте на роутере/файрволе - что там с UDP 123?
Нет не прикрыт, все порты у роутера настроены по умолчанию. Может проблема как то связана что выход в интернет через WiFi модем.
Да и вообще: https://pc.ru/articles/proverka-raboty-ntp-servera
На ПК синхронизация работает!
Имелось в виду что в браузере загружается страниц
Это к синхронизации по ntp вообще никакого отношения не имеет.
Может проблема как то связана что выход в интернет через WiFi модем.
ПЛК к этому же роутеру подключен?
joogorden
30.08.2023, 22:04
Это к синхронизации по ntp вообще никакого отношения не имеет.
Ни кто обратное и не утверждал
ПЛК к этому же роутеру подключен?
Естественно, в первый LAN порт роутера подключен ПЛК, во второй LAN порт подключен ПК, модем через WIFI. Через этот же WIFI с телефона захожу в настройки и визуализации ПЛК.
joogorden
02.09.2023, 08:41
Я думаю, в данной ситуации самый простой вариант - организовать синхронизацию из CODESYS по мотивам выложенного выше примера.
NTP-клиент из web-конфигуратора тоже, конечно, должно работать - я еще раз попрошу, чтобы его протестировали на данной прошивке (но вообще - такой функционал у нас тестируется к каждой сборке).
У меня ничего не получается :(
При работе функции в ПЛК, возвращает ошибку какого то параметра...
69996
При работе в эмуляторе ошибки нет, но и ответа от серверов нет. Конечно в эмуляторе может и не реализовано что то
69997
Евгений Кислов
02.09.2023, 20:42
Обеспечьте в понедельник доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем дело.
joogorden
05.09.2023, 13:39
Евгений, спасибо что пытались помочь.
Обнаружил что синхронизация с NTP серверами работает только с WAN порта!
Евгений Кислов
05.09.2023, 13:44
Евгений, спасибо что пытались помочь.
Обнаружил что синхронизация с NTP серверами работает только с WAN порта!
Только в вашем конкретном случае с вашими конкретными настройками.
У нас NTP без проблем работает и по LAN.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot