Всем доброго времени суток.
Имеется задача считывать параметры акрон-01 на пр200.
Прошивка расходомера свежая, функцию 03 поддерживает.
Кто дело с таким конфигом, да и впринципе с акроновским Modbus имел, подскажите пожалуйста, буду очень признателен, месяц мучаюсь
Ни каких акроновских Modbus не существует.
Модбас он сам по себе. Или он есть в этом акрон-01 или там свой протокол.
https://www.mzta.ru/media/kunena/attachments/7967/ACR01_MODBUS.pdf с отсебятиной
Сергей0308
05.07.2023, 15:11
Так товарищ даже не может написать чего он хочет, в смысле, архив смотреть или текущий расход, для текущего расхода у прибора есть аналоговый выход, короче, ему месяца не хватило определится, пусть определяется, пока Солнце не потухло, надеюсь ему хватит этого времени?!
И, насколько понимаю, у него 232 интерфейс?!
http://xn--90anlhdbcfdd.xn--80adxhks/catalog/akron-01/?yclid=3770567096656009409
Текущие параметры там стандартными командами Modbus должны читаться
Все таки разобрались, да, у акрона стандартный Modbus rtu, но выставляя по инструкции ничего не работало. Чуть позже оставлю рабочие параметры. Для себя бы я импульсным выходом читал(он бы и информативнее оказался) , благодаря вам, ребятам с форума, сделал себе макрос для этого) Но Modbus был по тз.
Благодарю за ответы)
Информация по настройкам в пр200:
скорость 9600,
8N2,
интервал 10 мс,
период опроса 1000мс, таймаут 100мс,
старшим байтом вперед
Возможно информация пригодится новичкам
Информация по настройкам в пр200:
скорость 9600,
8N2,
интервал 10 мс,
период опроса 1000мс, таймаут 100мс,
старшим байтом вперед
Возможно информация пригодится новичкам
Пригодилось, спасибо! а кодом получения U не поделишься?)