PDA

Просмотр полной версии : Внезапно в 10 раз меняются значения по аналоговым входам ПР103



deonis
04.07.2023, 14:45
Приветствую.
Возникла такая ситуация в связке ПР103-24.1610.03.1.0 + ПРМ-220.1

Проблема с аналоговыми входами, настроенными на сигнал 0-10в
В нормальной работе, значения на входах соответствуют действительности.
Время от времени происходит сбой. После сбоя значения начинают завышаться. Завышаться, примерно, в 10 раз. То есть заместо ожидаемого давления 300мБар, получаем 3000мБар.
Снятие и возобновление питания помогает вернуть всё обратно.
Время проявления глюка от подачи питания не постоянно. Было и через 30с случалось а тут около получаса отработали. Думал уже, что прошло.

В щите автоматики установлен контроллер (китайский) Сименс и Данфос. Сигналы на аналоговые входы ПР103 берутся от датчиков подключённых к вышеуказанным контроллерам. AI1 и AI2 берутся от Сименса. AI3 берётся от Данфоса.
Com входов устройств соединяются только на причинных аналоговых входах этих устройств. Все три аналоговых сигнала обладают размахом 0,1-4,5в. Сигналы подключены на соответствующие клеммы "U".
Блок питания 24в у Сименса свой. У Данфоса и ПР103 общий.
485 и Ethernet не подключены.

Глюк виден и при отладке на горячую с Owen Logic и по неадекватному управлению оборудованием со стороны ПР103.
Входы AI4, AI5, AI6 настроены как термосопротивления PT. Глюк по этим входам я не увидел. Я не исключаю, что он и там есть. Просто сигналы с этих входов сейчас никак не используются.

Глюк ниразу не проявился при работе с выключенным силовым оборудованием шкафа. Когда сигналы с датчиков эмулируются обманками.

С Сименсом и Данфосом проблем нет. Они видят сигналы правильно.

Времени отлавливать глюк пока было не много, так как запуск установки связан с множеством этапов, процессов и задействованных людей.




Вход 1
Вход 2
Вход 3


Тип датчика
0-10 В
0-10 В
0-10 В


Постоянная времени фильтра, с
0.01
0.01
0.01


Нижняя граница измерения
-600
-14700
-2500


Верхняя граница измерения
3970
112000
28500


Ожидаемое адекватное значение
0-2500
0-50000
0-12000