Добрый день коллеги.
Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
Панель управления является мастером.
Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
Спасибо.
In_Da_Cher_A
12.04.2023, 09:32
вы посадили на шину два мастера, как вы думаете - будут у вас глюки и проблемы или нет?
Как считывать данные без ошибок? так, а чем вы руководствовались, когда реализовывали такое решение?
если вы не хотите ничего трогать в той схеме, которая сделана кем-то
панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
то вам нужно делать через МКОН, если речь про ОВЕН, у него есть режим и слейва, и шпиона, когда он просто "слушает" что гуляет по сети между первым мастером и слейвами
но сам такой режим не делал, только приготовился , проект пока "лежит на полке"
попробуйте, в теории должно работать
Добрый день коллеги.
Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
Панель управления является мастером.
Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
Спасибо.
Нужно для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200
К одному подключить панель, ко второму OPC сервер.
В слейве ПР во втором RS-485 можно будет даже не заполнять таблицу сетевых переменных, т.к. первый слейв и второй имеют общую память для сетевых переменных.
1. Наличие исходников программы в ПР200 ? если есть, то второй slave будет проще доставить, тем более это ПР200
2. Возможность использовать панель как слейв для верхнего уровня ?
3. шпиономания с МКОН и другими средствами :)
Если у панели не один интерфейс, то ее можно использовать как шлюз.
In_Da_Cher_A
12.04.2023, 10:37
3. шпиономания с МКОН и другими средствами иногда тупо всё запрещено, так как типа "у нас гарантия", и куча договорных условий,
а ТЗ как всегда было написано хз когда хз кем и почему там нет нужного - никто не знает, а даже если и было нужное, то за это не заплатили
поэтому любая самодеятельность типа манипуляций автора, может быть под запретом
shvitaliy
12.04.2023, 14:50
Нужно для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200
К одному подключить панель, ко второму OPC сервер.
В слейве ПР во втором RS-485 можно будет даже не заполнять таблицу сетевых переменных, т.к. первый слейв и второй имеют общую память для сетевых переменных.
Спасибо. Теперь осталось дождаться интерфейса и все проверить