Непонятная работа дискретного входа.
К нему подключил сухой контакт датчика уровня, с тем чтобы при срабатывании (осушении емкости) переводил регулятор в положение СТОП. Ну понятно, настроил. В принципе все работает, если включать установку с водой, а потом сливать - то нагрев выключается. Доливаешь - все весело греется дальше.
А вот если подать напряжение с изначально сухим датчиком - то начинается нагрев!!!! Как бы пичалька... Если рукой подергать поплавок, то "супермозг" соображает и выключает нагрев.
Прибор новый.

IVM
10.04.2023, 17:27
Непонятная работа дискретного входа.
К нему подключил сухой контакт датчика уровня, с тем чтобы при срабатывании (осушении емкости) переводил регулятор в положение СТОП. Ну понятно, настроил. В принципе все работает, если включать установку с водой, а потом сливать - то нагрев выключается. Доливаешь - все весело греется дальше.
А вот если подать напряжение с изначально сухим датчиком - то начинается нагрев!!!! Как бы пичалька... Если рукой подергать поплавок, то "супермозг" соображает и выключает нагрев.
Прибор новый.

Вероятно срабатывание происходит по фронту сигнала. Если емкость пустая, то контакт замкнут и фронту сигнала появиться неоткуда. Если пошевелить поплавок, то фронт возникнет и "супермозг" на него среагирует.

Дмитрий Артюховский
14.04.2023, 10:08
А все таки, это баг или фича? )))) техподдержка как то непонятно морозится...