PDA

Просмотр полной версии : ПР102 энергонезависимая сетевая переменная



vovanse
05.04.2023, 16:19
Добрый день! ПР102 управляет устройствами, команды на управление передаются по modbus (ПР102 - slave). Возник вопрос, как сохранить последнее полученное значение в энергонезависимой памяти? Так, что бы при перезапуске по питанию ПР102 вернулся в тот режим, в котором находился до отключения. Сетевую можно сохранить в стандартную, сделать ее энергонезависимой, и использовать дальше её. Это понятно. Как все это поведет себя при перезапуске? Значение сетевой, при запуске, до получения данных от мастера = 0. Оно затрет восстановленное из энергонезависимой памяти значение? Нужно сохранять 4 целочисленных переменных. Не пойму, возможно ли с помощью функций ПР102 реализовать это? Если да, направьте в нужную сторону..

melky
05.04.2023, 16:22
она сама по себе сохранится, ничего не надо делать с внутренними переменными.
Внести данные необходимо только после прошивки. Если это неудобно, и после прошивки нужны какие-то значения по умолчанию, тогда может потребоваться. Значения по умолчанию для сетевых переменных было сломано в ПР200, в тех, что дальше возможно будет работать.

vovanse
05.04.2023, 16:42
Спасибо, пойдет и так.