PDA

Просмотр полной версии : Отсутствие связи СПК110 с модулем МУ110-16К



r.belov
04.04.2023, 18:20
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
67021

Евгений Кислов
04.04.2023, 18:47
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
67021

Добрый день.
Если оставить на шине только этот модуль - проблема сохранится?

r.belov
05.04.2023, 12:38
Добрый день.
Если оставить на шине только этот модуль - проблема сохранится?

Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
67034

Евгений Кислов
05.04.2023, 12:54
Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
67034

У вас сейчас скорость обмена - 115200?
Если да - то попробуйте снизить до 9600.

r.belov
05.04.2023, 13:48
Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
P.S.
Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.

kondor3000
05.04.2023, 14:16
Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
P.S.
Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.

Объяснение есть, проект надо переодически чистить, особенно после таких изменений, нажать Очистить всё/ Компилировать всё