Просмотр полной версии : Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???



программист_с_паяльником
17.03.2023, 17:26
В руководстве по эксплуатации ПЛК150 (таблица раздела 2.1) указывается параметр:

Пусковой ток, А, не более
– при напряжении 90 В = 4,1 А
– при напряжении 230 В = 13 А
– при напряжении 264 В = 20 А

Потребляемая полная мощность указана 15 ВА. Здесь можно прикинуть номинальную нагрузку. Совсем крошечная.

Что за пусковые токи? Если это от ПЛК, что за кратность такая?

Вопрос возник отсюда: Можно ли ПКЛ150 посадить нагрузкой на овеновский же сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2 ???

Alexey_Palich
17.03.2023, 17:51
Вы не знаете как устроен импульсный блок питания?? Если я правильно понимаю то это возможно пиковый ток протекающий при включении ПЛК в сеть.

kondor3000
17.03.2023, 18:16
В руководстве по эксплуатации ПЛК150 (таблица раздела 2.1) указывается параметр:
Пусковой ток, А, не более
– при напряжении 90 В = 4,1 А
– при напряжении 230 В = 13 А
– при напряжении 264 В = 20 А
Что за пусковые токи? Если это от ПЛК, что за кратность такая?

Вопрос возник отсюда: Можно ли ПКЛ150 посадить нагрузкой на овеновский же сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2 ???

Там же указана длительность переходного процесса 1,5 -2 ms, пиковый ток при зарядке сетевого электролита в импульсном блоке питания.
За это время даже предохранитель на 2 А не сгорит.

программист_с_паяльником
17.03.2023, 18:31
Там же указана длительность переходного процесса 1,5 -2 ms, пиковый ток при зарядке сетевого электролита в импульсном блоке питания.
За это время даже предохранитель на 2 А не сгорит.

Спасибо )) Век живи - век учись!

melky
18.03.2023, 11:02
kondor3000 АВ на 4А или даже 6А, не помню какой ставил, легко выбивает при включении ПЛК150, ИП320 и 4-х модулей МВ110. Хотя по всем канонам не должен бы при тех нагрузках... Так что поосторожнее про 2А

Eugene.A
18.03.2023, 14:25
kondor3000 АВ на 4А или даже 6А, не помню какой ставил, легко выбивает при включении ПЛК150, ИП320 и 4-х модулей МВ110. Хотя по всем канонам не должен бы при тех нагрузках... Так что поосторожнее про 2А

Автоматы применяйте группы D.

Сергей0308
18.03.2023, 16:27
Вот как раз автоматические выключатели лучше не иметь в подобных случаях.
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, а он практически мгновенного действия, составляет даже "D" группы до 20 крат, а здесь пусковой ток составляет примерно 300 крат.
Есть специальные автоматические выключатели с заданием времени срабатывания(в установленном диапазоне), они применяются для получения селективной защиты, в смысле они намного больше нам подходят для нашего случая, но они намного дороже обычных автоматических выключателей и такие(обычно) никто не применяет для подобных случаев.

Eugene.A
18.03.2023, 18:51
Вот как раз автоматические выключатели лучше не иметь в подобных случаях.
Зато они очень удобны, когда надо, например, перезагрузить контроллер или поменять местами пару проводочков, не обесточивая весь объект.

IVM
18.03.2023, 19:10
Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов. Был у меня случай. Поставил автомат на 1 А. Запитал от него ПЛК110 и БП на 60 Вт от хорошего производителя. Включаю автомат, а его постоянно выбивает. БП на 60 Вт, ПЛК110 потребляет 40 Вт. Отключил БП, все равно выбивает. Отключил ПЛК110 и все отлично. Пришлось ставить автомат на 3 А.

Вывод: импульсный БП ПЛК110 имел дикий пусковой ток. Проблема с пусковым током решается элементарно. Ставится термистор на входе БП.

In_Da_Cher_A
20.03.2023, 07:45
Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов.это старый известный прикол от ОВЕН
Включаю автомат, а его постоянно выбивает.обычно пробовали несколько раз подряд передёрнуть автомат, чтобы "прогреть" блоки питания в приборах. Обычно помогает. В дальнейшем оперировали только вводным при необходимости