Просмотр полной версии : Подключение датчика с выходом 4-20 мА
Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Включаете их последовательно.
Ничего не повредится
Включаете их последовательно.
Ничего не повредится
Вот сам так использую
66518
При таком включении защита от КЗ в цепи датчика получится автоматом.
kondor3000
14.03.2023, 22:45
Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Можно подключить последовательно, но так как у ПР общий минус, лучше его подключить вторым.
Питание +24 В на + датчика, минус датчика на + входа ИТП, минус входа ИТП на + входа ПР, минус входа ПР на питание -24 В
Сергей0308
14.03.2023, 23:17
Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
Я бы предпочёл вместо ИТП-11 иметь СМИ2-М, это решит подобные проблемы и позволит выводить на индикацию практически любые переменные, имеющиеся в ПР и даже оперативно менять выводимые на индикацию переменные, например с помощью кнопки: https://owen.ru/product/smi2_m
66521
Можно и последовательно, но в этом случае есть один недостаток, в случае обрыва в линии или в одном из приборов данных не будет нигде, ни в одном приборе.
Если это важно, есть разветвители сигналов, используйте его.