Здравствуйте!
Датчик уровня: цепочка резисторов и герконов помещена в герметичную трубку, по ней на поплавке перемещается кольцевой магнит. Соответственно на аналоговый вход подаётся напряжение от нуля до 10 В. "ступеньками". На экран это выводится в процентах, замкнут нижний -пусто-0, замкнут самый верхний-полный -100.
Проблема в том что когда магнит между герконами на входе максимальное значение. Нужно как то фиксировать прохождение очередного геркона и переписывать показания когда замыкается другой. Голову сломал не получается так сделать

Сергей0308
14.03.2023, 15:59
Здравствуйте!
Датчик уровня: цепочка резисторов и герконов помещена в герметичную трубку, по ней на поплавке перемещается кольцевой магнит. Соответственно на аналоговый вход подаётся напряжение от нуля до 10 В. "ступеньками". На экран это выводится в процентах, замкнут нижний -пусто-0, замкнут самый верхний-полный -100.
Проблема в том что когда магнит между герконами на входе максимальное значение. Нужно как то фиксировать прохождение очередного геркона и переписывать показания когда замыкается другой. Голову сломал не получается так сделать

Не совсем понятно, что Вы хотите, если 8-и стабильный триггер то получите:

66497

И, очень легко, при необходимости, можно расширить вплоть до 32!

И, при наличии 15 ступенек(уровней) достаточно 4 дискретных входа:

66498

1exan
14.03.2023, 16:26
Вариант, диапазон аналогового входа принят от 0 до 10

Василий Кашуба
14.03.2023, 16:54
Здравствуйте!
Датчик уровня: цепочка резисторов и герконов помещена в герметичную трубку, по ней на поплавке перемещается кольцевой магнит. Соответственно на аналоговый вход подаётся напряжение от нуля до 10 В. "ступеньками". На экран это выводится в процентах, замкнут нижний -пусто-0, замкнут самый верхний-полный -100.
Проблема в том что когда магнит между герконами на входе максимальное значение. Нужно как то фиксировать прохождение очередного геркона и переписывать показания когда замыкается другой. Голову сломал не получается так сделать
Принцип построения контроля уровня посмотрите здесь.
Без резисторов, но задействует 4 дисретных входа.

cepreu nytva
14.03.2023, 17:14
С шифратором то ясно, но дискретных входов нет:(

1exan
14.03.2023, 17:16
Функцию надо такую сделать
...

Без задержек скорее всего не получится сделать, аналоговый вход не сможет мгновенно изменить значение. В момент переключения от первого снизу геркона ко второму (и перехода аналогового входа например от 1,0В к 10,0В), можно по пути "словить", например, уровень 8,0В

cepreu nytva
14.03.2023, 17:17
И банально привязать ниточку к поплавку и пустить её через колёсико переменного резистора нет возможности т.к бочка закрыта

1exan
14.03.2023, 17:22
И банально привязать ниточку к поплавку и пустить её через колёсико переменного резистора нет возможности т.к бочка закрыта

Может стандартные поплавковые датчики уровня взять (4шт.)?
Типа таких
66502

cepreu nytva
14.03.2023, 17:22
Функцию надо такую сделать

IF (U1-d <= U <= U1+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE

IF (U2-d <= U <= U2+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE

IF (U3-d <= U <= U3+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE

IF (U4-d <= U <= U4+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE

IF (U5-d <= U <= U5+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE Ue := 10;
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF

Ue - значение функции

U1 = 0

U2 = 6

U3 = 8

U4 = 9

U5 = 10

d = 0,5
Прокомментируйте словами пожалста

cepreu nytva
14.03.2023, 17:23
Может стандартные поплавковые датчики уровня взять (4шт.)?
Типа таких
66502

Дискретных входов нет

1exan
14.03.2023, 17:24
Прокомментируйте словами пожалста

Если аналоговый вход в N-диапазоне и меньше максимального, то передаём его на выход

1exan
14.03.2023, 17:25
Дискретных входов нет

Так подключите их по аналогичной схеме. Там и проблем таких не будет

IVM
14.03.2023, 17:34
Прокомментируйте словами пожалста

Рано комментировать. Надо еще подумать. ;)

cepreu nytva
14.03.2023, 17:38
Так подключите их по аналогичной схеме. Там и проблем таких не будет

Вся бочка в дырках...

cepreu nytva
14.03.2023, 17:40
Если аналоговый вход в N-диапазоне и меньше максимального, то передаём его на выход

Кстати да, надо эти скачки на максимум как то использовать

1exan
14.03.2023, 18:08
Вся бочка в дырках...

Вкрутите их сбоку в полосу и опустите эту полосу сверху в бочку (только провода заизолировать надо)

Сергей0308
14.03.2023, 18:08
Вся бочка в дырках...

Я правильно понимаю, что ваша бочка под атмосферным давлением, тогда достаточно одного аналогово датчика избыточного давления с ВПИ соответствующему давлению столба воды и без всяких заморочек и ненужных затрат, в смысле на порядок дешевле и на два порядка точнее, в смысле, почему бы не сделать в сто раз лучше и десять раз дешевле?

kondor3000
14.03.2023, 18:15
У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.66505

cepreu nytva
14.03.2023, 18:29
Я правильно понимаю, что ваша бочка под атмосферным давлением, тогда достаточно одного аналогово датчика избыточного давления с ВПИ соответствующему давлению столба воды и без всяких заморочек и ненужных затрат, в смысле на порядок дешевле и на два порядка точнее, в смысле, почему бы не сделать в сто раз лучше и десять раз дешевле?

Марка датчика? (2м. воды)

cepreu nytva
14.03.2023, 18:32
У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.66505

А как быть со скачками на максимум?

1exan
14.03.2023, 18:39
А как быть со скачками на максимум?

Когда максимум - не присваиваете, я же выкладывал (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37576&p=403444&viewfull=1#post403444) схему

Сергей0308
14.03.2023, 18:53
Марка датчика? (2м. воды)

Так Вы же на сайте Овена!

Вот этот измерит столб воды до 2,5 метров:

66508

https://owen.ru/product/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100 _di_div_dv/modification_wizard

Можно и любой другой фирмы взять, в смысле может у Вас какие предпочтения имеются?!

Или такой:

66511

https://owen.ru/product/pd100i_datchik_davleniya_s_uvelichennim_mezhpovero chnim_intervalom_dlya_teploschetchikov/modification_wizard

IVM
14.03.2023, 18:53
А у меня так получилось. Паразитные 100 отсекаются пока уровень не достигнет 90.

IVM
14.03.2023, 19:00
У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.66505

Уровня 25, как у вас на картинке, быть не может. Может быть 5 фиксированных значений: 0, 60, 80, 90, 100.

cepreu nytva
14.03.2023, 19:01
Так Вы же на сайте Овена!

Вот этот измерит столб воды до 2,5 метров:

66508

https://owen.ru/product/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100 _di_div_dv/modification_wizard

Можно и любой другой фирмы взять, в смысле может у Вас какие предпочтения имеются?!

Предпочтение в цене, этот почти как сам ПР

Сергей0308
14.03.2023, 19:14
Предпочтение в цене, этот почти как сам ПР

Всё познаётся в сравнении, в смысле, ваш вариант примерно в три раза дороже, про точность я уже говорил, в смысле у Овена есть и такие датчики уровня:

66512

Вы, в принципе, можете и ПР сделать, но это тоже вышло бы дороже, при остальных равных условиях!

Eugene.A
14.03.2023, 19:20
Предпочтение в цене, этот почти как сам ПР

Ну и что? Мы, например, на паровой котёл ставили датчик уровня, который стоил в десять раз дороже ПЛК.
Вот, скажем, реле давления включает сигнальную лампочку. Оно стоит в десять раз дешевле реле давления. Ищем реле дешевле лампочки?
Вам же не предлагают погружной гидростатический датчик за 31 тыс.

IVM
14.03.2023, 19:28
Ну и что? Мы, например, на паровой котёл ставили датчик уровня, который стоил в десять раз дороже ПЛК.
Вот, скажем, реле давления включает сигнальную лампочку. Оно стоит в десять раз дешевле реле давления. Ищем реле дешевле лампочки?
Вам же не предлагают погружной гидростатический датчик за 31 тыс.

У автора темы очень необычный уровнемер, но ПР200 и с таким справится.

cepreu nytva
14.03.2023, 19:31
Всё познаётся в сравнении, в смысле, ваш вариант примерно в три раза дороже, про точность я уже говорил...

Мой вариант почти даром, только руки приложить и подумать прогу создать, точность ступеньками вполне подходит

Сергей0308
14.03.2023, 19:42
Мой вариант почти даром, только руки приложить и подумать прогу создать, точность ступеньками вполне подходит

Это Вам так кажется, если хорошо всё посчитать, боюсь Вы прослезитесь!
В нашей галактике нет ничего дороже ручной сборки(изготовления), в смысле, не знаю где Вы обитаете, возможно в какой-то параллельной Вселенной(или перпендикулярной)!

cepreu nytva
14.03.2023, 19:44
Отвлекаемся от темы. Промышленные датчики не применяем. Это конкретная задача для домашней системы водоснабжения. Ёмкость закрытая чтоб вода в помещение не вытекла, ну всяко бывает, поэтому датчик герметичный. А точность достаточная 0, 25, 50, 75, 100% заполнения

Eugene.A
14.03.2023, 20:15
Отвлекаемся от темы. Промышленные датчики не применяем. Это конкретная задача для домашней системы водоснабжения. Ёмкость закрытая чтоб вода в помещение не вытекла, ну всяко бывает, поэтому датчик герметичный. А точность достаточная 0, 25, 50, 75, 100% заполнения
Тогда напаяйте герконов, чтобы магнит замыкал сразу два рядом, чтобы не было разрывов в коммутации, и тогда уже сочиняйте резистивный преобразователь в аналог. Примерно так устроены реостаты, чтобы токосъёмник замыкал соседние витки.66513
Эта схема при включении герконов попарно, в последовательности S8 - S8+S7 - S7 - S7+S6 - S6 - S6+S5 и т.д. выдаёт напряжение 1,33 -1,5 - 2,67 - 3 - 4 - 4,5 - 5,3 - 6 - 6,67 - 7,5 - 8 - 9 - 9,33 - 10,5 вольт. Проверено в симуляторе.

IVM
14.03.2023, 20:20
Это Вам так кажется, если хорошо всё посчитать, боюсь Вы прослезитесь!
В нашей галактике нет ничего дороже ручной сборки(изготовления), в смысле, не знаю где Вы обитаете, возможно в какой-то параллельной Вселенной(или перпендикулярной)!

cepreu nytva, не слушай никого. На Кулибиных земля держится.

cepreu nytva
14.03.2023, 21:24
Тогда напаяйте герконов, чтобы магнит замыкал сразу два рядом, чтобы не было разрывов в коммутации...
Ещё пожалуй магниты стопкой с промежутком попробую поставить...
Однако программно это решить интереснее будет

Eugene.A
14.03.2023, 21:30
Ещё пожалуй магниты стопкой с промежутком попробую поставить...
Однако программно это решить интереснее будет
Что вы тут собрались решать программно? У вас фактически получится потенциометр, выдающий 0-10 вольт.

Сергей0308
14.03.2023, 21:44
Дискретных входов нет

У ПР200 присутствуют дискретные входы, и можно расширить с помощью такой приблуды:

66516

https://owen.ru/product/prm/price

И, можно будет сделать задуманное без всякой шелухи!

kondor3000
14.03.2023, 21:45
А как быть со скачками на максимум?

Вот второй вариант, на максимум (10 В) не реагирует, верхний геркон надо настроить от 9,5 до 9,99. 66515
Константы можно подогнать как вам надо.

cepreu nytva
15.03.2023, 06:49
Что вы тут собрались решать программно? У вас фактически получится потенциометр, выдающий 0-10 вольт.

Да, потенциометр, но проблему я описал когда тему открыл

cepreu nytva
15.03.2023, 06:51
У ПР200 присутствуют дискретные входы, и можно расширить с помощью такой приблуды:

66516

https://owen.ru/product/prm/price

И, можно будет сделать задуманное без всякой шелухи!
Пром. датчики и модули расширения это не бюджетный вариант

cepreu nytva
15.03.2023, 06:54
Пока непридвиденные трудности с компьютером, как всё наладится опробую предложения которые здесь были.
Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Sergej_
15.03.2023, 06:56
Пром. датчики и модули расширения это не бюджетный вариант
Бюджетный, работает отлично:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WuvIwI3

Eugene.A
15.03.2023, 07:11
Да, потенциометр, но проблему я описал когда тему открыл

Вы не поняли, что если расположить герконы поближе, чтобы магнит перемыкал сразу два соседних, то проблема решается? Их можно хоть полсотни напаять, они копеечные.

cepreu nytva
15.03.2023, 07:57
Бюджетный, работает отлично:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WuvIwI3

Спасибо, учту

cepreu nytva
15.03.2023, 07:58
Вы не поняли, что если расположить герконы поближе, чтобы магнит перемыкал сразу два соседних, то проблема решается? Их можно хоть полсотни напаять, они копеечные.

Попробую как вариант