PDA

Просмотр полной версии : Настроить срабатывание 2трм1 по разности температур между 2мя датчиками



Андрей тютюников
05.03.2023, 18:09
Здравствуйте участники форума, может поможете, замучались мы ...
Ситуация: 2трм1 с двумя датчиками температуры ,
На верхнем (первом) датчике нормальная температура 91-92-93-94°
На нижнем (втором) датчике нормальная 100-101°
Разница составляет максимум 10°
Вот если разница начнет расти, ( допустим , станет 11°), то нужно включить первое реле, а когда вернется в предел 10° - выключить
Подскажите помогите нам пожалуйста
( Читаем паспорт 3й день, и плакать хочется)
И если это возможно, то чтобы вторая реле нижняя запищала, когда со 100° свалится до 99°
И заткнулась, если опять вернулось в нормально выставленный предел...

Вы ОГРОМНЕЙШЕ нам поможете, если это возможно...

1exan
05.03.2023, 18:20
Здравствуйте участники форума, может поможете, замучались мы ...
Ситуация: 2трм1 с двумя датчиками температуры ,
На верхнем (первом) датчике нормальная температура 91-92-93-94°
На нижнем (втором) датчике нормальная 100-101°
Разница составляет максимум 10°
Вот если разница начнет расти, ( допустим , станет 11°), то нужно включить первое реле, а когда вернется в предел 10° - выключить
Подскажите помогите нам пожалуйста
( Читаем паспорт 3й день, и плакать хочется)
И если это возможно, то чтобы вторая реле нижняя запищала, когда со 100° свалится до 99°
И заткнулась, если опять вернулось в нормально выставленный предел...

Вы ОГРОМНЕЙШЕ нам поможете, если это возможно...

Ищите в вашей инструкции что-то такое:
66331

и не плачьте пожалуйста

Андрей тютюников
05.03.2023, 18:34
Спасибо, это только на первом канале выставить?
А на втором канале ничего не нужно менять?
Всмысле второй какал можно использовать на пищщалку, а первый на разницу температур?

Сергей0308
05.03.2023, 19:22
Я думаю, можно и датчики местами поменять, чтобы разность с "плюсом" была.

Андрей тютюников
05.03.2023, 19:28
Точно! Наверно тут собака была закопана!