Просмотр полной версии : Пропадает связь с модулем МУ210-402
beatitas
02.03.2023, 14:58
Добрый день. Переодически пропадает со связи один модуль.
Сеть устроена:
ПЛК200 Eth0 -> МУ210-402 -> ещё 6 модулей Мх210
у всех прописаны статические IP из одной подсети
ПЛК200 Eth1 воткнут в основную сеть
На искомом МУ210-402 моргает лампочка восклицательного знака.
В кодсис:
66261
66262
66263
При этом модуль прекрасно пингуется. Виден и отвечает через овен конфиругатор.
Версия прошивки 1.0
Как можно понять причину? куда копать? что делать?
По опыту - если сейчас отключить/включить питание - он оживёт.
kondor3000
02.03.2023, 20:13
Добрый день. Переодически пропадает со связи один модуль.
Сеть устроена:
ПЛК200 Eth0 -> МУ210-402 -> ещё 6 модулей Мх210
у всех прописаны статические IP из одной подсети
ПЛК200 Eth1 воткнут в основную сеть
На искомом МУ210-402 моргает лампочка восклицательного знака.
При этом модуль прекрасно пингуется. Виден и отвечает через овен конфиругатор.
Версия прошивки 1.0
Как можно понять причину? куда копать? что делать?
По опыту - если сейчас отключить/включить питание - он оживёт.
Как вариант, шаблон из другой версии, проверьте в Info для модуля.
Возможно ошибка в сетевых параметрах модуля в конфигураторе, проверьте внимательно.
И ещё порт 502 и слейв адрес модуля 1 не могут быть изменены (из руководства).
После изменения параметров в конфигураторе, перезагрузить по питанию.
В старых прошивках модулей был отвал, когда они что-то коммутировали своими реле. У меня было написано про это: https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210#5___210-402210-403
Но ОВЕН обновил прошивку, и эти глюки должны были уйти.
Возникла аналогичная проблема, хотелось бы узнать решили ли проблему и если да, то как ? Модуль работает, выдает все сигналы как надо, но заказчику важно контролировать соединения PLC с модулями.
У меня сегодня таже проблема с МУ210-402. Модуль постоянно коротковременно выпадает со связи. При этом все каналы работают нормально. Таких 2 модуля в разных установках, оба ведут себя одинаково. Что скажет производитель?
Евгений Кислов
11.09.2024, 09:39
У меня сегодня таже проблема с МУ210-402. Модуль постоянно коротковременно выпадает со связи. При этом все каналы работают нормально. Таких 2 модуля в разных установках, оба ведут себя одинаково. Что скажет производитель?
Вероятно, вы опрашиваете модуль через CODESYS V3.5 с помощью шаблона.
В этом случае обновите прошивку модуля до версии MY210-402_vg1.2.1RU.fw
https://owen.ru/documentation/1916
Вероятно, вы опрашиваете модуль через CODESYS V3.5 с помощью шаблона.
В этом случае обновите прошивку модуля до версии MY210-402_vg1.2.1RU.fw
https://owen.ru/documentation/1916
Все помогло.
Большое спасибо!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot