Просмотр полной версии : Загрузка СПК107
Alex_Shakhray
02.03.2023, 08:06
Добрый день. После создания загрузочного приложения, при включении СПК107 в начале примерно две 2 минуты на экране висит заставка ОВЕН, внизу написано "Режим загрузки [CODESYS]" . Вопрос в следующем - можно ли сделать так чтобы при включении питания сразу загружалось установленное приложение?
Евгений Кислов
02.03.2023, 08:09
Добрый день. После создания загрузочного приложения, при включении СПК107 в начале примерно две 2 минуты на экране висит заставка ОВЕН, внизу написано "Режим загрузки [CODESYS]" . Вопрос в следующем - можно ли сделать так чтобы при включении питания сразу загружалось установленное приложение?
Добрый день.
Нет, в течение этих 2 минут происходит загрузка ОС контроллера и запуск нужных сервисов.
Alex_Shakhray
02.03.2023, 08:34
Понятно, спасибо.
Добрый день! Не удаётся загрузить программу в СПК, сначала пишет
"Отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке ..."
затем
"Для данной позиции нет исходного кода ..."
нажимаю ПУСК и пишет ИСКЛЮЧЕНИЕ. Операций деления в программе нет.
Загрузка другой программы на этот СПК проходит нормально.
СПК107 прошивка 2.4, КОДЕСИС SP17.
Евгений Кислов
17.03.2023, 13:42
Добрый день! Не удаётся загрузить программу в СПК, сначала пишет
"Отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке ..."
затем
"Для данной позиции нет исходного кода ..."
нажимаю ПУСК и пишет ИСКЛЮЧЕНИЕ. Операций деления в программе нет.
Загрузка другой программы на этот СПК проходит нормально.
СПК107 прошивка 2.4, КОДЕСИС SP17.
Добрый день.
Выложите ваш проект, пожалуйста.
Архив весит 80 МБ, не грузит
Евгений Кислов
17.03.2023, 14:03
Архив весит 80 МБ, не грузит
Если удалить из дерева проекта шаблоны - то исключение не возникает.
Я предполагаю, что вы использовали на шаблонах команду Обновить устройство.
Так делать нельзя - удалить их из дерева проекта и добавьте заново.
Шаблоны - это модули ввода-вывода?
Евгений Кислов
17.03.2023, 14:08
Шаблоны - это модули ввода-вывода?
Да, они самые.
Что то я делаю не так. Результат тот же. Да, и ещё адрес у модулей не могу прописать.
Если убираю шаблоны модулей, то всё грузится.
Что то с библиотеками.
Евгений Кислов
17.03.2023, 15:56
Что то я делаю не так. Результат тот же. Да, и ещё адрес у модулей не могу прописать.
Если убираю шаблоны модулей, то всё грузится.
Что то с библиотеками.
Предоставьте в понедельник в первой половине дня доступ по AeroAdmin - посмотрим, что у вас происходит.
Вопрос решил, установив более старые версии шаблонов МХ110. Правда, модули 16Д и 16Р иногда отваливаются примерно на секунду. Нельзя ли как то решить эту проблему? Всего в проекте 4 модуля (ещё 8А и 8АС), скорость 115200, до СПК 0,5 метра.
Евгений Кислов
22.03.2023, 17:02
Укажите серийные номера 16Д и 16Р.
У них на корпусе есть гравировка HW2.0?
Эти модули программируются в новом конфигураторе. Да, HW2.0 есть.
Евгений Кислов
22.03.2023, 17:27
Эти модули программируются в новом конфигураторе. Да, HW2.0 есть.
Снизьте скорость обмена до 9600.