Просмотр полной версии : Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.
А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.
Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
66127
kondor3000
24.02.2023, 18:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Как то так 66129 Остальные регистры сами добавите.
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.
А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.
Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
66127
не получилось, что-то я делаю не так, функцию менял 0х06 и 0х10, не помогло
Как то так 66129 Остальные регистры сами добавите.
команда может подключена к входу пр 103? как правильно прописать?
kondor3000
24.02.2023, 21:55
не получилось, что-то я делаю не так, функцию менял 0х06 и 0х10, не помогло
Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.
Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.
Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
Разница в командах не принципиальная, 3: Толчок вперед. пробовал множество вариантов.
ПЧ VCI-G0.75-4B
В инструкции к ПЧ есть разница в электронном виде и тот что шел в комплекте.
есть значение Pb-07 :0 ведущий, 1 ведомый
Сергей0308
24.02.2023, 23:13
Разница в командах не принципиальная, 3: Толчок вперед. пробовал множество вариантов.
ПЧ VCI-G0.75-4B
Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!
Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!
Спасибо большое за помощь. Ошибка была в настройках ПЧ, формат данных 8-N-1 нужно применять было (Так правильно? По крайней мере работает.). Что касается регистра я по ошибки удалил и выложил не тот файл.
Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!
Вы это и имели в виду "не совпадает количество стоп-бит в настройках связи " как расшифровать 8-N-1
Сергей0308
24.02.2023, 23:52
Вы это и имели в виду "не совпадает количество стоп-бит в настройках связи " как расшифровать 8-N-1
Так, настройки связи будут совпадать, в смысле, один стоп-бит!
А скорость лучше увеличить до максимальной(115200 бит/с), скорость уменьшают для увеличения дальности связи, у Вас с этим, насколько понимаю, проблем нет!
Так, настройки связи будут совпадать, в смысле, один стоп-бит!
А скорость лучше увеличить до максимальной(115200 бит/с), скорость уменьшают для увеличения дальности связи, у Вас с этим, насколько понимаю, проблем нет!
Скорость я изменил до 9600 пока
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
kondor3000
27.02.2023, 13:06
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
Множитель какой и где? 10 ограничение чего?
Проект где?
Сергей0308
27.02.2023, 13:16
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
Вы же масштабирование задаёте настройками ПЧ, например: задание диапазоном 0 - 100 может соответствовать выходной частоте 0 - 50 Гц.
Множитель какой и где? 10 ограничение чего?
Проект где? Загрузил проект
kondor3000
27.02.2023, 18:21
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять. Ограничение частоты стоит >10, досчитает только до 11.
Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки.
Вы хоть напишите, что вам надо и как вы хотите сделать.
У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять
Да я это понимаю, но только поле двух нажатий на клавишу, как будто он прибавляет по 0.5 но выводит 1 единицу целую
kondor3000
27.02.2023, 18:40
Да я это понимаю, но только поле двух нажатий на клавишу, как будто он прибавляет по 0.5 но выводит 1 единицу целую
Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1
У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять. Ограничение частоты стоит >10, досчитает только до 11.
Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки.
Вы хоть напишите, что вам надо и как вы хотите сделать. просто интересно почему прибавляет именно по двум нажатиям и только до 0.05, а не допустим до 0.10
kondor3000
27.02.2023, 18:55
просто интересно почему прибавляет именно по двум нажатиям и только до 0.05, а не допустим до 0.10
максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1.
Вам надо сделать 100 шагов до 50 Гц (шаг 0,5) , если умножить на 2, будет 50 шагов по 1 Гц
Ваше ограничение 10 и не даёт идти дальше 5 Гц.
максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1.
Вам надо сделать 100 шагов до 50 Гц (шаг 0,5) , если умножить на 2, будет 50 шагов по 1 Гц
Ваше ограничение 10 и не даёт идти дальше 5 Гц. с ограничением все понятно, заведомо чтобы не считать много я его сделал =10. Остальное проверю сейчас
:) Благодарю. Вы павы опять. Все работает. Меня ввело в заблуждение что при симуляции проекта на компе и нажатии на клавишу цифры идут не по порядку а кратно двум.
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
kondor3000
27.02.2023, 20:49
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
Да без проблем 66205
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.
Да без проблем 66205
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.:) отлично, я что-то не догадался
kondor3000
27.02.2023, 21:53
:) отлично, я что-то не догадался
Типа так, сравнение поменял на EQ =0 и EQ =50 66207
Типа так, сравнение поменял на EQ =0 и EQ =50 66207
Правильно понимаю "частота" и "шаги" будут разные значения?
kondor3000
27.02.2023, 22:00
Правильно понимаю "частота" и "шаги" будут разные значения?
Частота 50 Гц, на экран просто, Шаги 100 управление в частотник
Частота 50 Гц, на экран просто, Шаги 100 управление в частотник ок спасибо за помощь в разборе параметров
Сергей0308
27.02.2023, 22:46
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:
66208
Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:
66209
Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:
66208
Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:
66209
спасибо!!!
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
Только в таком режиме:
67006
Только в таком режиме:
67006
Спасибо !!!
Сергей0308
04.04.2023, 21:26
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
Может лучше по старинке, в смысле, из программы управлять выходами, иначе - не видать удачи, в смысле, вашим преведущим задумкам не суждено сбыться!
Может лучше по старинке, в смысле, из программы управлять выходами, иначе - не видать удачи, в смысле, вашим преведущим задумкам не суждено сбыться!
Понял. Спасибо!
Сергей0308
05.04.2023, 19:57
Понял. Спасибо!
В смысле, что понятно, что из программы выходами можно и по сети управлять?