PDA

Просмотр полной версии : Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103



ivan.v
23.02.2023, 22:03
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.

FPavel
24.02.2023, 16:41
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.

А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.

Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
66127

kondor3000
24.02.2023, 18:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.

Как то так 66129 Остальные регистры сами добавите.

ivan.v
24.02.2023, 21:38
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.

А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.

Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
66127
не получилось, что-то я делаю не так, функцию менял 0х06 и 0х10, не помогло

ivan.v
24.02.2023, 21:46
Как то так 66129 Остальные регистры сами добавите.
команда может подключена к входу пр 103? как правильно прописать?

kondor3000
24.02.2023, 21:55
не получилось, что-то я делаю не так, функцию менял 0х06 и 0х10, не помогло

Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.

Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.

ivan.v
24.02.2023, 22:51
Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.

Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
Разница в командах не принципиальная, 3: Толчок вперед. пробовал множество вариантов.
ПЧ VCI-G0.75-4B

ivan.v
24.02.2023, 23:06
В инструкции к ПЧ есть разница в электронном виде и тот что шел в комплекте.
есть значение Pb-07 :0 ведущий, 1 ведомый

Сергей0308
24.02.2023, 23:13
Разница в командах не принципиальная, 3: Толчок вперед. пробовал множество вариантов.
ПЧ VCI-G0.75-4B

Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!

ivan.v
24.02.2023, 23:22
Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!

Спасибо большое за помощь. Ошибка была в настройках ПЧ, формат данных 8-N-1 нужно применять было (Так правильно? По крайней мере работает.). Что касается регистра я по ошибки удалил и выложил не тот файл.

ivan.v
24.02.2023, 23:23
Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
И, период записи поставьте по изменению(галочку)!

Вы это и имели в виду "не совпадает количество стоп-бит в настройках связи " как расшифровать 8-N-1

Сергей0308
24.02.2023, 23:52
Вы это и имели в виду "не совпадает количество стоп-бит в настройках связи " как расшифровать 8-N-1

Так, настройки связи будут совпадать, в смысле, один стоп-бит!
А скорость лучше увеличить до максимальной(115200 бит/с), скорость уменьшают для увеличения дальности связи, у Вас с этим, насколько понимаю, проблем нет!

ivan.v
25.02.2023, 00:11
Так, настройки связи будут совпадать, в смысле, один стоп-бит!
А скорость лучше увеличить до максимальной(115200 бит/с), скорость уменьшают для увеличения дальности связи, у Вас с этим, насколько понимаю, проблем нет!
Скорость я изменил до 9600 пока

ivan.v
27.02.2023, 12:23
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц

kondor3000
27.02.2023, 13:06
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
Множитель какой и где? 10 ограничение чего?

Проект где?

Сергей0308
27.02.2023, 13:16
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц

Вы же масштабирование задаёте настройками ПЧ, например: задание диапазоном 0 - 100 может соответствовать выходной частоте 0 - 50 Гц.

ivan.v
27.02.2023, 17:56
Множитель какой и где? 10 ограничение чего?

Проект где? Загрузил проект

kondor3000
27.02.2023, 18:21
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц

У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять. Ограничение частоты стоит >10, досчитает только до 11.
Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки.

Вы хоть напишите, что вам надо и как вы хотите сделать.

ivan.v
27.02.2023, 18:25
У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять
Да я это понимаю, но только поле двух нажатий на клавишу, как будто он прибавляет по 0.5 но выводит 1 единицу целую

kondor3000
27.02.2023, 18:40
Да я это понимаю, но только поле двух нажатий на клавишу, как будто он прибавляет по 0.5 но выводит 1 единицу целую

Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1

ivan.v
27.02.2023, 18:40
У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять. Ограничение частоты стоит >10, досчитает только до 11.
Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки.

Вы хоть напишите, что вам надо и как вы хотите сделать. просто интересно почему прибавляет именно по двум нажатиям и только до 0.05, а не допустим до 0.10

kondor3000
27.02.2023, 18:55
просто интересно почему прибавляет именно по двум нажатиям и только до 0.05, а не допустим до 0.10

максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1.

Вам надо сделать 100 шагов до 50 Гц (шаг 0,5) , если умножить на 2, будет 50 шагов по 1 Гц
Ваше ограничение 10 и не даёт идти дальше 5 Гц.

ivan.v
27.02.2023, 19:12
максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1.

Вам надо сделать 100 шагов до 50 Гц (шаг 0,5) , если умножить на 2, будет 50 шагов по 1 Гц
Ваше ограничение 10 и не даёт идти дальше 5 Гц. с ограничением все понятно, заведомо чтобы не считать много я его сделал =10. Остальное проверю сейчас

ivan.v
27.02.2023, 20:35
:) Благодарю. Вы павы опять. Все работает. Меня ввело в заблуждение что при симуляции проекта на компе и нажатии на клавишу цифры идут не по порядку а кратно двум.

ivan.v
27.02.2023, 20:38
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)

kondor3000
27.02.2023, 20:49
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)

Да без проблем 66205
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.

ivan.v
27.02.2023, 21:22
Да без проблем 66205
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.:) отлично, я что-то не догадался

kondor3000
27.02.2023, 21:53
:) отлично, я что-то не догадался

Типа так, сравнение поменял на EQ =0 и EQ =50 66207

ivan.v
27.02.2023, 21:55
Типа так, сравнение поменял на EQ =0 и EQ =50 66207
Правильно понимаю "частота" и "шаги" будут разные значения?

kondor3000
27.02.2023, 22:00
Правильно понимаю "частота" и "шаги" будут разные значения?

Частота 50 Гц, на экран просто, Шаги 100 управление в частотник

ivan.v
27.02.2023, 22:09
Частота 50 Гц, на экран просто, Шаги 100 управление в частотник ок спасибо за помощь в разборе параметров

Сергей0308
27.02.2023, 22:46
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)

Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:

66208

Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:

66209

ivan.v
28.02.2023, 07:27
Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:

66208

Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:

66209

спасибо!!!

ivan.v
04.04.2023, 12:27
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?

1exan
04.04.2023, 12:59
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?

Только в таком режиме:
67006

ivan.v
04.04.2023, 20:51
Только в таком режиме:
67006

Спасибо !!!

Сергей0308
04.04.2023, 21:26
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?

Может лучше по старинке, в смысле, из программы управлять выходами, иначе - не видать удачи, в смысле, вашим преведущим задумкам не суждено сбыться!

ivan.v
05.04.2023, 07:58
Может лучше по старинке, в смысле, из программы управлять выходами, иначе - не видать удачи, в смысле, вашим преведущим задумкам не суждено сбыться!

Понял. Спасибо!

Сергей0308
05.04.2023, 19:57
Понял. Спасибо!

В смысле, что понятно, что из программы выходами можно и по сети управлять?