Есть 4 плк, ПР102-24.2416.06, С ИНТЕРФЕЙСОМ НА КАЖДОМ один rs485 slave, второй master. С мастера управляются частотники, слэйв объеденяет в одну сеть плк. На первом плк стоит датчик уличной температуры и он один на первом плк, как считать показания температуры с первого плк другими тремя? ведь добавить устройство можно только на мастер, но мастеры объединять в одну цепочку нельзя и уж тем более соединять со слейвом. НА КАЖДОМ ПЛК ОДИН ИНТЕРФЕЙС СЛЭЙФ, ВТОРОЙ МАСТЕР. СЛЭЙФ ДЛЯ ОДНОЙ СЕТИ, МАСТЕР ТОЛЬКО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧРП. СЧИТАЕТ ЛИ ВТОРОЙ ПЛК С ПЕРВОГО, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО "ПЕРВЫЙ ПЛК" С ПЕРЕМЕННЫМИ ДОБАВЛЕН НА МАСТЕР ВТОРОГО ПЛК? НА СЛЭЙВ НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВА.

1exan
22.02.2023, 05:05
Если датчик на одном из слейвов, то мастер считывает значение из него и передаёт на остальные приборы.

Ну и читайте своё сообщение, перед тем как отправить - с такими вопросами получить нужную информацию практически невозможно

melky
22.02.2023, 08:53
ПР102 не ПЛК к тому же... Scada есть в проекте? если есть, ей и передавайте данные.

слейвы у вас в ПР для чего-то же даны?