Просмотр полной версии : Пр200 и индуктивная МИД-и накладка.
Доброго времени суток. Вопрос больше по электрике, но возникла необходимость считывать импульс с накладки МИД-и от Декаст. Она имеет выход открытый коллектор. Паспорт прилагается. Подключить необходимо к пр200. В щите также имеется блок питания на 24В 2А.
Каким образом можно осуществить её подключение?
Напрямую не получится. Но через интерфейсные реле, например https://owen.ru/product/interfejsnie_promezhutochnie_rele_kippribor должно сработать
65607
Сергей0308
01.02.2023, 01:48
Доброго времени суток. Вопрос больше по электрике, но возникла необходимость считывать импульс с накладки МИД-и от Декаст. Она имеет выход открытый коллектор. Паспорт прилагается. Подключить необходимо к пр200. В щите также имеется блок питания на 24В 2А.
Каким образом можно осуществить её подключение?
Да уж!
Вы хотите такую лабуду внедрять? Может проще счётчик с импульсным выходом применить, тем более в некоторых фирмах цена на них одинаковая, в смысле, на счётчики с импульсным выходом и на счётчики без импульсного выхода. В других фирмах цена на счётчики с импульсным выходом незначительно выше, короче, не понятно зачем делать дороже и хуже, мне кажется как-то нелогично!
Да и производитель очень сомнительный, по меньшей мере, даже не может нарисовать схему подключения, в смысле, обозначить полярность или структуру выходных транзисторов с открытым коллектором!
Лучше конечно как ранее посоветовали, в смысле, с гальванической развязкой, но если "лучше" не надо, насколько смог понять, то можно поставить нагрузочные резисторы(при этом сигнал будет инвертирован) или попробовать подключить на аналоговые входа(если они свободны) и настроить их в режиме измерения сопротивления.
Напрямую не получится. Но через интерфейсные реле, например https://owen.ru/product/interfejsnie_promezhutochnie_rele_kippribor должно сработать
65607
Почему это не получится??? Что за бред?? Даже если там npn а не PNP, и о проблемах не будет
Получается, если по сопротивление делать, то импульс у нас когда измеряемое сопротивление уходит в 0,верно?