Возможно ли к одной группе входов ПР 102 подключать разные фазы для контроля их наличия?

melky
31.01.2023, 10:56
скорее всего нет, это должно быть отображено в документации на прибор. Не думаю, что что-то изменилось со времен ПР200 в этом плане.
Если необходимо контролировать сразу 3 фазы и при обрыве любой работа должна быть остановлена, то это делается двумя вариантами на один вход.
1. три реле, каждая на своей фазе и одна любая проходит через доп контакты на один вход ПР
2. использование реле чередования, наличия, напряжения фаз ну или выбор более простого реле контроля, например только наличия.

Сергей0308
31.01.2023, 11:40
Можно создать искусственную нейтраль, в смысле, при симметричной нагрузке и наличии всех фаз напряжение нейтрали будет около нуля вольт, при исчезновении одной(двух) фаз, напряжение нейтрали значительно повысится!

IVM
31.01.2023, 11:47
Возможно ли к одной группе входов ПР 102 подключать разные фазы для контроля их наличия?

Поставь 3 промежуточных реле и подключай.

Рогов Алексей
31.01.2023, 14:46
Есть приборы контроля нескольких параметров сети - стоят дешевле ПР - и с них на ПР подавайте, если что-то ещё нужно. Городить делители - развязки - оно Вам надо