Просмотр полной версии : МСД200 OCP Server
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.
kondor3000
19.01.2023, 21:15
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.
Скачайте руководство с сайта и изучайте. Там всё есть. https://owen.ru/product/msd200/documentation_and_software
Я читал нашел адреса регистров. 0x3000-0х3007. Когда запускаю opc server он говорит об ошибке чтения.
kondor3000
19.01.2023, 21:41
Я читал нашел адреса регистров. 0x3000-0х3007. Когда запускаю opc server он говорит об ошибке чтения.
Сделайте скрин настроек ОРС сервера и настроек первого канала в ОРС и настроек МСД200 как слейва по одному из портов.
Как приду на место,остальное кину.
kondor3000
20.01.2023, 08:33
6526065261
На первом же скрине все 4 канала записаны в один и тот же 0 регистр, колонка Адреса регистров и зачем вам 5 знаков после запятой?
Даже по ссылке есть скрин с настройкой Токовых входов.
На первом же скрине все 4 канала записаны в один и тот же 0 регистр, колонка адреса регистров.
Даже по ссылке есть скрин с настройкой Токовых выходов.
Это не регистры МСД-слейва. Это столбец адресов регистров для считывания данных с других приборов (для токовых входов соответственно не используются и поэтому подсвечены серым).
Надо настройки OPC смотреть и сетевые настройки МСД.
kondor3000
20.01.2023, 10:46
652656526665267
А где настройки каналов ОРС сервера ( тегов)?
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слева.
люди, вы кнопку PrintScreen жать не пробовали?
Кнопка сломана на этом старом ноуте.
kondor3000
20.01.2023, 11:11
Короче адреса тегов в HEХ, надо перевести в DEC, с помошью калькулятора.
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слейва.
65272652736527465275
Адреса регистров в OPC сервере вводятся в десятичной системе, 0х3000 - шестнадцатеричное
Как можно поменять параметры связи у мсд200 на RS1?
Разобрался.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot