Вход

Просмотр полной версии : МСД200 OCP Server



Zero_q
19.01.2023, 16:34
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.

kondor3000
19.01.2023, 21:15
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.

Скачайте руководство с сайта и изучайте. Там всё есть. https://owen.ru/product/msd200/documentation_and_software

Zero_q
19.01.2023, 21:25
Я читал нашел адреса регистров. 0x3000-0х3007. Когда запускаю opc server он говорит об ошибке чтения.

kondor3000
19.01.2023, 21:41
Я читал нашел адреса регистров. 0x3000-0х3007. Когда запускаю opc server он говорит об ошибке чтения.

Сделайте скрин настроек ОРС сервера и настроек первого канала в ОРС и настроек МСД200 как слейва по одному из портов.

Zero_q
20.01.2023, 08:04
6526065261

Zero_q
20.01.2023, 08:06
Как приду на место,остальное кину.

kondor3000
20.01.2023, 08:33
6526065261

На первом же скрине все 4 канала записаны в один и тот же 0 регистр, колонка Адреса регистров и зачем вам 5 знаков после запятой?
Даже по ссылке есть скрин с настройкой Токовых входов.

1exan
20.01.2023, 08:42
На первом же скрине все 4 канала записаны в один и тот же 0 регистр, колонка адреса регистров.
Даже по ссылке есть скрин с настройкой Токовых выходов.

Это не регистры МСД-слейва. Это столбец адресов регистров для считывания данных с других приборов (для токовых входов соответственно не используются и поэтому подсвечены серым).
Надо настройки OPC смотреть и сетевые настройки МСД.

Zero_q
20.01.2023, 09:37
652656526665267

kondor3000
20.01.2023, 10:46
652656526665267

А где настройки каналов ОРС сервера ( тегов)?
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слева.

Zero_q
20.01.2023, 10:50
65268652696527065271

Zero_q
20.01.2023, 10:51
65272652736527465275

melky
20.01.2023, 11:06
люди, вы кнопку PrintScreen жать не пробовали?

Zero_q
20.01.2023, 11:09
Кнопка сломана на этом старом ноуте.

kondor3000
20.01.2023, 11:11
Короче адреса тегов в HEХ, надо перевести в DEC, с помошью калькулятора.
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слейва.

1exan
20.01.2023, 11:12
65272652736527465275

Адреса регистров в OPC сервере вводятся в десятичной системе, 0х3000 - шестнадцатеричное

Zero_q
20.01.2023, 11:17
Спасибо,большое.

Zero_q
20.01.2023, 14:04
Как можно поменять параметры связи у мсд200 на RS1?
Разобрался.