Просмотр полной версии : ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
БугиВуги
10.01.2023, 17:37
Добрый день!
Ситуация вкратце.
Есть 2 двигателя. Внутренние датчики двигателей выдают быстрые сигналы.
Один двигатель быстро крутиться, второй медленнее.
В ПЛК заменил быстрые входы на быстрые счетчики.
Электрики завели на входы ПЛК провода. Тестером видно, что импульсы приходят от датчиков при включении соответствующих двигателей по соответствующим проводам.
Видно, что светятся входы ПЛК. При этом в зависимости от того какой двигатель включен, входы мигают либо быстро, либо медленно.
Но мигают ОБА входа одновременно. При этом если включить оба двигателя, то видно как мигает то медленно, то быстро, как будто соревнуются.
Допускаю, что пропустил при чтении где-то в документе по эксплуатации описание настройки или подключения к быстрым входам. Но вроде все правильно на первый взгляд.
Может что-то внутри ПЛК перегорело?
Дайте направление.
Жду вопросов и предложений
Если импульсы идут от двигателей на оба входа, то оба светодиода на входах и будут мигать. Что не так ?
БугиВуги
11.01.2023, 08:49
1. Каждый датчик от двигателя подключен на отдельный быстрый вход.
2. Измеряя напряжения в каналах видим что если работает один из двигателей, то напряжение меняется именно на тех проводах и на том входе, который соответствует этому двигателю.
Но считают импульсы оба входа и загораются светодиоды на обоих входах.
Поэтому есть ощущение:
1. Напутана электрика, но по руководству на ПЛК вроде все правильно
или
2. Что то произошло внутри ПЛК
или
3. Надо где-то поставить галочку, но пропустил этот вопрос, когда читал руководство
Как минимум, выложите проект, не напута ли конфигурация.
Для проверки, сделайте простейший проект, используя быстрые входы, как обычные, и проверьте их независимую работу.
БугиВуги
11.01.2023, 11:40
Так сделал проект по минимуму новый. Проект прикладываю.
При тестировании заметил, что как бы растут оба счетчика но как бы один быстрее что ли.
Паникую!
P.S. Может все таки что то с электрикой?
P.P.S На видео включаем один мотор и видим картину на 1 и 2 быстром выходе
Схему подключения датчиков выложи.
БугиВуги
11.01.2023, 12:19
Так. Смогу завтра.
Так сделал проект по минимуму новый. Проект прикладываю.
При тестировании заметил, что как бы растут оба счетчика но как бы один быстрее что ли.
Паникую!
P.S. Может все таки что то с электрикой?
P.P.S На видео включаем один мотор и видим картину на 1 и 2 быстром выходе
При работе одного двигателя считают оба счетчика ?
Проект корректно не открывается. Сам проект пустой, кода вообще нет. Какой у тебя таргет для ПЛК ?
БугиВуги
11.01.2023, 14:41
При работе одного двигателя считают оба счетчика ?
Да
Проект корректно не открывается. Сам проект пустой, кода вообще нет. Какой у тебя таргет для ПЛК ?
Там кода нет, голые настройки в конфигурации ПЛК и в онлайн режиме включаю вручную выходы.
Таргет для PLC110.30-L v2
И зачем ты его выложил ? Что там можно увидеть что бы понять что у тебя происходит.
БугиВуги
11.01.2023, 17:41
Скопированы настройки для ПЛК и модуля без всяких программ для проверки настроек.
Емельянов Кирилл
12.01.2023, 00:53
Что на счёт помех от двигателя или ПЧ, или что у вас там? Отсоедините провода от одного из входов и посмотрите что будет. При работе как с одним, так и с другим двигателем
Надо отключить оба датчика и тупо подать 24 В сначала на один, а потом на другой дискретны вход и посмотреть что там и как светится.
БугиВуги
13.01.2023, 10:40
Электрики сказали будут разбираться
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot