PDA

Просмотр полной версии : Редактирование параметров ТРМ232М запрещено!



Алексей Дмитриев
13.12.2022, 14:21
При попытке изменить тип датчика температуры, подключенного к аналоговому входу, или вообще отключить его (датчик) прибор пишет, что редактирование запрещено! Что я сделал не так?
При попытке сбросить все параметры на заводские тоже ничего не пишется в переменные. Один раз удалось установить тип датчика температуры и дальше никак. Такое ощущение что стоит где-то запрет на изменение любых параметров, но в документации ничего подобного не нахожу!:confused:

Королев Кирилл
13.12.2022, 17:29
При попытке изменить тип датчика температуры, подключенного к аналоговому входу, или вообще отключить его (датчик) прибор пишет, что редактирование запрещено! Что я сделал не так?
При попытке сбросить все параметры на заводские тоже ничего не пишется в переменные. Один раз удалось установить тип датчика температуры и дальше никак. Такое ощущение что стоит где-то запрет на изменение любых параметров, но в документации ничего подобного не нахожу!:confused:

Добрый день!

Для редактирования параметров нужно перевести оба контура в останов. Для переключения между контурами нужно нажать комбинацию клавиш АЛЬТ + Выход.

Алексей Дмитриев
14.12.2022, 09:16
Где про это в руководстве? Там только такой метод:
64519
нажмите и удерживайте кнопку "Пуск/Стоп" - Не работает. Причем непонятно что с прибором, хотя-бы режим работы как-то проиндицировали.
Причем этот метод тоже не работает. АЛЬТ+Выход никак не реагирует. Смог остановить контур через пункт меню Включить (Да/НЕТ). После этого все действительно можно настраивать.
Спасибо за подсказку насчет рабочего режима контура.

Королев Кирилл
14.12.2022, 09:59
Где про это в руководстве? Там только такой метод:
64519
нажмите и удерживайте кнопку "Пуск/Стоп" - Не работает. Причем непонятно что с прибором, хотя-бы режим работы как-то проиндицировали.
Причем этот метод тоже не работает. АЛЬТ+Выход никак не реагирует. Смог остановить контур через пункт меню Включить (Да/НЕТ). После этого все действительно можно настраивать.
Спасибо за подсказку насчет рабочего режима контура.

Где про это в руководстве? Стр.30, последний абзац "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (https://owen.ru/uploads/290/re_trm232m_1-ru-21652-1.17.pdf).

Режим работы отображается либо на главном экране (достаточно на нем нажать стрелку вниз) либо в параметре "Реж.контураХ".

Альт + выход осуществляет переход между контурами при использовании двухконтурной схемы (№ 3, 4 или 5). Проверить номер схемы можно зажав кнопку "выход".