Здравствуйте! Привезли ПЧ Altivar, к нему необходимо подключить 2 сигнальных лампы. Одна лампа должна загораться при пуске ПЧ, а вторая при аварии. Проблема в том, что лампы 2, а реле у ПЧ всего одно, хотя есть транзисторный ключ LO. Как подружить реле и транзисторный ключ LO, не нагромождая промежуточными реле шкаф, так как ПЧ будет 4 шт. в одном ящике?

Сергей0308
07.12.2022, 12:05
Здравствуйте! Привезли ПЧ Altivar, к нему необходимо подключить 2 сигнальных лампы. Одна лампа должна загораться при пуске ПЧ, а вторая при аварии. Проблема в том, что лампы 2, а реле у ПЧ всего одно, хотя есть транзисторный ключ LO. Как подружить реле и транзисторный ключ LO, не нагромождая промежуточными реле шкаф, так как ПЧ будет 4 шт. в одном ящике?

А какое у вас управление, в смысле, двухпроводное или трёхпроводное?

Может я не большой спец в лампочках, мне кажется, что и проблемы никакой нет, в смысле, я бы вообще одну лампу и поставил в шкаф, двухцветную(работа-зелёное свечение, авария-красное свечение), типа такой:
https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24

И 4 ПЧ в одном шкафу надо правильно ставить, в смысле не допускается ставить непосредственно друг над другом и соответствующие зазоры должны соблюдаться со всех сторон, в смысле, надеюсь Вы смотрели РЭ!

И, ещё: Вы вероятно неверно ПЧ смонтировали, иначе 4 реле там поместить никаких проблем не составит, бывают интерфейсные реле толщиной 4-5 мм, их прямо на динрейку можно поставить вместо наборных соединительных клемм.

1exan
07.12.2022, 12:14
Здравствуйте! Привезли ПЧ Altivar, к нему необходимо подключить 2 сигнальных лампы. Одна лампа должна загораться при пуске ПЧ, а вторая при аварии. Проблема в том, что лампы 2, а реле у ПЧ всего одно, хотя есть транзисторный ключ LO. Как подружить реле и транзисторный ключ LO, не нагромождая промежуточными реле шкаф, так как ПЧ будет 4 шт. в одном ящике?

Возьмите лампочки на 24В и подключите: одну - к транзисторному выходу (схема там есть, только у вас вместо нарисованной там катушки реле будет лампочка), вторую - к релейному, от того-же питания. Запрограммируйте выходы: один - на работу, второй - на аварию.

EVGEN_
07.12.2022, 14:58
А какое у вас управление, в смысле, двухпроводное или трёхпроводное?

Может я не большой спец в лампочках, мне кажется, что и проблемы никакой нет, в смысле, я бы вообще одну лампу и поставил в шкаф, двухцветную(работа-зелёное свечение, авария-красное свечение), типа такой:
https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24

Я живу в маленьком городе или можно сказать в большой деревне) и у нас такие лампы только под заказ, смысла нет так заморачиваться и ждать месяц, а то и больше.

EVGEN_
07.12.2022, 15:00
Возьмите лампочки на 24В и подключите: одну - к транзисторному выходу (схема там есть, только у вас вместо нарисованной там катушки реле будет лампочка), вторую - к релейному, от того-же питания. Запрограммируйте выходы: один - на работу, второй - на аварию.

Да, я так и примерно уже и думал сделать. Наверно выход 24 В на ПЧ не потянет хотя бы одну сигнальную лампу?

Sergej_
07.12.2022, 15:10
Да, я так и примерно уже и думал сделать. Наверно выход 24 В на ПЧ не потянет хотя бы одну сигнальную лампу?

Так поищите какой максимально допустимый ток транзисторного выхода , и лампу подберите соответствующую чтоб не спалить.

Сергей0308
07.12.2022, 15:23
Я живу в маленьком городе или можно сказать в большой деревне) и у нас такие лампы только под заказ, смысла нет так заморачиваться и ждать месяц, а то и больше.

Там все лампы(что я ссылку давал) имеют модификацию с питанием 24В! Любую возьмите!
Ток нагрузки 20 мА, транзисторный выход легко выдержит!
Вы сами можете это посмотреть, там все характеристики указаны! В смысле, лучше самому убедится!

https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech

https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s14#tech

https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s13#tech

EVGEN_
07.12.2022, 15:30
Там все лампы(что я ссылку давал) имеют модификацию с питанием 24В! Любую возьмите!
Ток нагрузки 20 мА, транзисторный выход легко выдержит!
Вы сами можете это посмотреть, там все характеристики указаны! В смысле, лучше самому убедится!

https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech

Понял, спасибо

Константин_12
08.12.2022, 04:28
сверхъяркий светодиод хорошо виден даже под слоем грязи
ограничительный резистор 1.5 - 2.4 кОм на питание в 24 В

EVGEN_
12.12.2022, 11:20
С лампами все ок, теперь надо настроить пид. 4 пч будут работать на насосы с датчиками 4 - 20мА. На пид настроили, есть в интернете статья. Осталось подобрать коэффициенты. По умолчанию П - 1, И - 1, Д - 0. Получается ПИ регулятор. Вначале раскручивается довольно быстро до 50 Гц, затем падает до 40гц 4,5 бар, в общем как надо. Не подскажете методичку по подбору коэффициентов пид регулятора для насосов? Насосы будут подавать воду на упаковочные машины tetra pak, разбор будет меняться, давление не должно падать ниже 3 и подниматься выше 5 бар

petera
12.12.2022, 11:42
. Осталось подобрать коэффициенты. По умолчанию П - 1, И - 1, Д - 0. Получается ПИ регулятор. Вначале раскручивается довольно быстро до 50 Гц, затем падает до 40гц 4,5 бар, в общем как надо. Не подскажете методичку по подбору коэффициентов пид регулятора для насосов? Насосы будут подавать воду на упаковочные машины tetra pak, разбор будет меняться, давление не должно падать ниже 3 и подниматься выше 5 бар
Рекомендации от данфоса https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36714&p=387626&viewfull=1#post387626

EVGEN_
12.12.2022, 14:55
Вопрос вдогонку. 3 насоса уже работают на одну трубу по пид закону, на каждом отдельно свой пч и датчик давления. Реально ли настроить 4 насос подключённый к этой же трубе по пид закону? То, есть работу 3 насосов останавливать нельзя и при этом подобрать коэффициенты 4му? Важно, 4 пч другой фирмы, поэтому тупо скопировать параметры не получится.

EVGEN_
12.12.2022, 15:44
Рекомендации от данфоса https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36714&p=387626&viewfull=1#post387626

У вас в ссылке настройка ПЧ для работы по ПИ закону, а я спрашиваю как подобрать КОЭФФИЦИЕНТЫ ПИ регулятора

petera
12.12.2022, 15:59
У вас в ссылке настройка ПЧ для работы по ПИ закону, а я спрашиваю как подобрать КОЭФФИЦИЕНТЫ ПИ регулятора

В чем разница между ПИ регулятором и "работа по ПИ закону" ?

1exan
12.12.2022, 16:03
У вас в ссылке настройка ПЧ для работы по ПИ закону, а я спрашиваю как подобрать КОЭФФИЦИЕНТЫ ПИ регулятора

Вы повнимательней картинки посмотрите, там есть про подбор коэффициентов.

petera
12.12.2022, 16:05
У вас в ссылке настройка ПЧ для работы по ПИ закону, а я спрашиваю как подобрать КОЭФФИЦИЕНТЫ ПИ регулятора

А если картинки посмотреть?
"настройка коэффициентов ПИ регулятора"
64489

EVGEN_
12.12.2022, 16:11
А если картинки посмотреть?
"настройка коэффициентов ПИ регулятора"
64489

Виноват, не разглядел. Спасибо!
А, что по поводу второго вопроса?