PDA

Просмотр полной версии : Ошибки чтения по modbus rs485



Kipiamail
10.11.2022, 08:35
К СПК 110 по rs485 подключёны 3 частотника danfoss vlt через конфигуратор и пр102
С периодически с ошибками не запущено красный треугольник опрашивается 1 частотник меняю в иерархии устройства местами частотник начинает опрашивается но другой частотник теперь опрашивается с той же ошибкой.

Евгений Кислов
10.11.2022, 08:43
Добрый день.


С периодически с ошибками

Я правильно понял - из трех частотников один всегда опрашивается без проблем, а остальные два - с ошибками?
С ПР102 ошибки возникают?
Какова периодичность ошибок?
Какую версию CODESYS вы используете?
Выложите ваш проект.

Kipiamail
10.11.2022, 08:57
Два без проблем один с ошибками причём при изменение последовательности в иерархии устройств перестаёт опрашивается другой а этот опрашивается без ошибок . Я уже и адреса поменял та же картина версия codesys 3.5 sp16 path3
С пр ошибок нет. И вот сейчас отключил питание ПР и все частотник и нормально опрашивается без ошибок как только питание включаешь опять то же самое.

Kipiamail
10.11.2022, 09:03
https://dropmefiles.com/a1bel

Евгений Кислов
10.11.2022, 09:04
Возможно, это дефект данной конкретной модели частотников.
Вот здесь описана ситуация, очень похожая на вашу (только вместо ПР - модули ввода-вывода):
https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=15595



Если поменять очередность опроса частотников, то картина повторяется (перестает отвечать тот, который был вторым, а стал первым)
Повторюсь, что если мастер опрашивает только частотники (все другие устройства остаются подключенными к сети), то никаких проблем нет. Т.е. похоже, что ошибка программная и кроется в прошивке частотников.

...

Если в программе мастера убрать все запросы к устройствам 21, 22 и 23 (модули в/в), то обмен с частотниками идет без ошибок и Bus Error Count в частотниках равен нулю.



У СПК три интерфейса RS-485 - если так что можете перевесить ПР на другой порт, и это должно решить проблему.

Евгений Кислов
10.11.2022, 09:05
https://dropmefiles.com/a1bel

Проект запаролен.

Kipiamail
10.11.2022, 09:08
Пароль 150633

Евгений Кислов
10.11.2022, 09:13
Пароль 150633

Из проекта видно, что частотники подключены через конвертер RS-232/RS-485 и были манипуляции с настройками задач.
Я предлагаю создать новый пустой проект и добавить в него только опрос этих четырех устройств (3 ПЧВ и ПР) без конвертера - подключите их напрямую к RS-485.
Если и в этом случае будут возникать ошибки - в CODESYS откройте слэйв, с которым возникают ошибки, и сделайте скриншот вкладки Состояние.

Kipiamail
10.11.2022, 16:04
Не стал разбираться времени нет посадил пр на другой порт