Вход

Просмотр полной версии : "ПР102 неадекватно реагирует на мои команды" или проблем с ПР102-24.2416.03.1



Ingwar
09.11.2022, 19:54
Добрый день, коллеги. Помогите подскажите, как быть.
Разработали проект под ПР102-24.2416.03.1 на эмуляторе, протестировали всё нормально.
Пришло реле, обновили прошивку, заливаем, получаем какую-то "светомузыку" непонятную...не связанную ни как с алгоритмом, онлайн режим не получается запустить. Изменили один из макросов который казался подозрительным, прошили, система заработала адекватно. Но онлайн режим не заработал. Пробовали даже на самом примитивном проекте "вход-выход" запустить онлайн, не работает. Потом и с новым вариантом макроса в проекте после очередной прошивки получили такую же картину.
Видео прилагается.. ещё, на видео не видно, но заметили, что во время "светомузыки" по какой-то причине мигает диод аналогово входа, хотя к нему ни чего не подключено.
При этом, если переназначить платформу на ПР200, любая версия нашего алгоритма работает адекватно.
В техподдержку написали, но они кажется на нас забили, а установку нужно сдавать на следующей неделе.
Может у кого случалось, что-то подобное.... или на руках имеется ПР102-24.2416.03.1 в который можно влить проект, что бы исключить вариант брака.

Dimensy
09.11.2022, 20:34
Вроде, похожие темы
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36948&p=391995&viewfull=1#post391995
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36916&p=391204&viewfull=1#post391204

Ingwar
09.11.2022, 21:53
Говорил мне когда-то начальник. Хорошую вещь ОВНОМ не назовут....

Dimensy
09.11.2022, 21:59
Говорил мне когда-то начальник. Хорошую вещь ОВНОМ не назовут....

Да, ладно, у Овена нормальные девайсы, просто, если я не ошибаюсь, ПР102 перевели на новую элементарную базу, и... что-то тут пошло не то

Ingwar
09.11.2022, 22:05
Да, ладно, у Овена нормальные девайсы, просто, если я не ошибаюсь, ПР102 перевели на новую элементарную базу, и... что-то тут пошло не то

Да нормальные, к той же ПР200 у меня за годы эксплуатации 0 вопросов. Просто если случилась у вас такая партия, ну предупредите вы заказчиков, отзовите приборы..

Денисов Максим Сергеевич
10.11.2022, 10:29
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.

Андрей Сотников
02.12.2022, 17:49
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.

Для версии 1,23 ожидать такого исправления ?

Денисов Максим Сергеевич
05.12.2022, 09:20
К сожалению, нет