PDA

Просмотр полной версии : Не работает ПР102



Дмитрий Валерьевич
28.10.2022, 09:54
Доброго времени суток, коллеги! На ПР102-2416.06.2 не выполняется программа, во время режима "работа" ПР уходит в стоп/аварию.

Если на дискретные выхода ничего не записывать ,либо записывать бит с модбаса/дискретного входа все работает. Но при использовании какой либо логики появляется неисправность.

Что примечательно, самое верхнее условие выполняется, последующие выводят устройство из работоспособного состояния. Аналоговый выход работает.

Зав.№ 90680220932487089
63466

Dimensy
28.10.2022, 10:12
Я, так понимаю, здесь схожая проблема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36916&p=391289&viewfull=1#post391289

Дмитрий Валерьевич
28.10.2022, 10:17
Благодарю, не заметил существующую тему.

Денисов Максим Сергеевич
10.11.2022, 10:28
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.