PDA

Просмотр полной версии : ТРМ500 помощь в программировании



Валерия123
11.10.2022, 23:19
Доброго вечера, совсем не давно приобрела ТРМ500 и не могу разобраться. Помогите, пожалуйста. Терморегулятор установлен на муфельную печь.
Задача: набор 30 мин до 250 градусов выдержка 10 мин, далее набор до 450 градусов за 60 мин выдержка 30 мин и далее набор за три часа до 810 градусов и выдержка при этой температуре 10 мин. Далее мне нужно чтобы он отключился и было естественное остывание. Не могу понять вообще как это настроить. Раньше пользовалась другими терморегуляторами, более простыми. Буду благодарна помощи. Смотрела примеры, инструкции мне не помогло. Стоит печь и не могу ей пользоваться.

maximov2009
12.10.2022, 05:35
Добрый день. Насколько я знаю, ТРМ 500 не обладает такими возможностями.
Вам нужен другой прибор. Из линейки ОВЕН это ТРМ151 или ТРМ251. Они имеют возможность задания пошаговой программы с набором температуры по времени.
С уважением.

Валерия123
12.10.2022, 20:49
Большое спасибо, да, посидев ночь в интернете и перелопатив кучу информации, тоже пришла к такому выводу.

Сергей0308
13.10.2022, 00:03
Здесь обсуждали программный задатчик для ПР200: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
ПИД-регулятор по умолчанию присутствует в ОЛ.
В смысле, я бы предпочёл на ПР200 сделать! Для подключения термопары(датчика температуры) потребуется нормирующий преобразователь, встроенный в головку датчика или отдельный в шкаф на динрейку: https://owen.ru/product/npt

63132

И здесь подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36790

По самые по...
13.10.2022, 10:45
Большое спасибо, да, посидев ночь в интернете и перелопатив кучу информации, тоже пришла к такому выводу.

А кто вам советовал прикупить ТРМ500? Не с потолка же решили? Вам нужен прибор, который отрабатывает заданную кривую разогрева или остывания печи в зависимости от начальной температуры, регулирование заданной технологической уставки на заданном шаге в заданный временной промежуток, отображение шага программы, уставки, текущей температуры. Прибор должен иметь возможность сигнализации об аварии датчика, возможность писать на компьютер тренд (график) хода программы с указанием уставки и текущей температуры, для "разбора полетов" в случае производственного брака. Присоединяюсь к предложению по использованию ТРМ251 и отображалки типа ОРМ (Овен процесс менеджер)