Просмотр полной версии : Можно ли подключить термо-датчик электродвигателя?
Можно ли подключить термо-датчик PTC-150 электродвигателя к контроллеру ПР102-24.2416.03.1, есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора или можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
kondor3000
04.10.2022, 15:17
Можно ли подключить термо-датчик PTC-150 электродвигателя к контроллеру ПР102-24.2416.03.1, есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора или можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
Есть таблица на ваш датчик? Сколько датчиков будете подключать? Последовательно или параллельно?
И замерьте сопротивление при 25 и 100-150 градусах.
Есть таблица на ваш датчик? Сколько датчиков будете подключать? Последовательно или параллельно?
И замерьте сопротивление при 25 и 100-150 градусах.
62952
При обычных условиях сопротивление датчика 100 Ом. При достижении температуры 110 град. сопротивление резко возрастает до значений в несколько МОм.
...есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора
Есть, например https://vserele.ru/catalog/rele-termistornoy-zashchity/rt-m01-1-15#tab-info-link
...можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
можно
kondor3000
04.10.2022, 16:14
При обычных условиях сопротивление датчика 100 Ом. При достижении температуры 110 град. сопротивление резко возрастает до значений в несколько МОм.
Конкретно для этого датчика макроса нет. Но подключить к ПР можно, вход настроить на сопротивление и по нему включать, выключать реле, сравнивая измеренное с уставкой.
Сергей0308
04.10.2022, 16:31
Есть же в менеджере компонентов двухпозиционный регулятор с гистерезисом, для работы хватит!
Я бы предпочёл аналогичный макрос, где прямо назначаются пороги(значения) включения-выключения!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot