Добрый день! Необходимо через Wi-Fi получать данные со счетчиков СЭТ-4ТМ.02. Возможно ли реализовать это с помощью МКОН-WiFi?
МКОН же Modbus только, у СЭТа есть Modbus ?
Если вам нужен именно Wi-Fi то искать просто преобразователи интерфейса у китайцев или даже у нас у кого-то видел. МКОН тут не подойдет
МКОН же Modbus только, у СЭТа есть Modbus ?
Если вам нужен именно Wi-Fi то искать просто преобразователи интерфейса у китайцев или даже у нас у кого-то видел. МКОН тут не подойдет
В паспорте на СЭТ указывают что у них Modbus-подобный протокол, вот думаю подойдет или нет
Юлия Лукина
05.10.2022, 09:27
Добрый день! Нет, МКОН не подойдет.
DKE ключевое тут "подобный", надо уточнять у производителя счетчика, а то у Меркурий 230 тоже Modbus подобный, а кроме расчета CRC как у Modbus больше подобия и нет.
Добрый день! Подскажите, что тогда можно использовать? Необходимо получать данные с удаленных счетчиков СЭТ-4ТМ (2 шт.) в MasterScada
для 2-х счетчиков просто Преобразователи интерфейса. Если MS3 или MS4 не умеет работать в режиме COM_over_TCP то спасет виртуальный COM порт. А поддержка счетчиков либо есть в самой MS либо через OPC сервер. Вроде же эти счетчики каким-то образом поддерживаются ИНСАТ
А я бы попробовал МКОН. Например, через OPC Lectus (этот зверь позволяет завернуть в ModbusTCP любой Modbus-подобный).
За MasterScada не скажу, не знаю, сумеет ли она так? В крайнем случае можно https://tractavt.ru/products/elektronnye-ustroystva/modbus-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%8D%D1%82-4%D1%82%D0%BC/
EFrol я бы этот крайний случай не использовал бы никогда, приходилось сталкиваться с подобным для Меркурий. люди купили, пытаясь получить данные в свою Scada, так в щитах отключенные и висели они :)
Еще вариант https://www.opcserver.ru/product/opc-electric-meters/opc-server-schetchikov-elektricheskoy-energii-seriy-set-tm-psch-tm-seb-tm/
Давным давно подключал бумажный регистратор РМТ-39 (https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/izmerenie-temperatury/registratory/registratoryi_temperaturyi_drugih_proizvoditeley_1 187/rmt-39-registratory/)
к OPCDataStore (https://www.elemer.ru/po/opc_data_store.php)
через ADAM-4570 (https://www.advantech.com/ru-ru/products/gf-5tqv/adam-4570/mod_44434f5a-c264-41b2-844c-a3fc63082e5a)
Говорят работает до сих пор.
Извините, отвлекся!
Конечно, надо решить две проблемы:
1. Преобразование WiFi в RS-485. https://insat.ru/products/?category=431
2. Преобразовать протокол СЭТ-4ТМ к виду, который переварит MasterScada. (OPC-сервер (https://www.opcserver.ru/product/opc-electric-meters/opc-server-schetchikov-elektricheskoy-energii-seriy-set-tm-psch-tm-seb-tm/))
Спасибо большое за информацию!