PDA

Просмотр полной версии : Подключение по RS232



In_Da_Cher_A
03.10.2022, 08:01
привет
есть ПЛК 110 и МОХА TCF (RS в оптику)
надо соединить по RS232
подскажите, где в разъёме 232 на ПЛК нужные контакты?
схема ПЛК вот такая один кабель
62933
и есть вот такая другим кабелем
62934
так какая схема рабочая для подключения преобразователя?


схема ТСF вот такая
62931

где на ПЛК Rx Tx? и какие концы разъёма ПЛК надо закорачивать?

kondor3000
03.10.2022, 08:40
привет
есть ПЛК 110 и МОХА TCF (RS в оптику)
надо соединить по RS232
подскажите, где в разъёме 232 на ПЛК нужные контакты?


где на ПЛК Rx Tx? и какие концы разъёма ПЛК надо закорачивать?
Первая схема для модема, вторая вам нужна. В обычном RS 232, это контакты 2 и 3.
Контакты 8 и 7 на ПЛК, это Rx Tx в порту Debag-232. Для связи контакты Замыкать не надо. Контакты 4 и 5 перемыкают , только для программирования ПЛК.
Здесь все схемы подписаны
https://owen.ru/product/plk110_m02/accessories

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 10:05
Первая схема для модема, вторая вам нужна. В обычном RS 232, это контакты 2 и 3.
хорошо. Контакты 2 и 3
смотрим вторую схему - и там вообще не используется контакт 2 , а только 3-5-7-8

Контакты 8 и 7 на ПЛК, это Rx Tx в порту Debag-232у меня обычный 232. Но на картинке тоже нет в работе контакта 2

Здесь все схемы подписанытам подписано для чего эта схема
НО
на всех этих схемах не подписаны назначения контактов Rx Tx Gnd в разъёме ПЛК

и как мы видим - вы отправляете меня на контакт 2, который нигде со стороны разъёма ПЛК не задействован.

kondor3000
03.10.2022, 10:09
хорошо. Контакты 2 и 3
смотрим вторую схему - и там вообще не используется контакт 2 , а только 3-5-7-8

у меня обычный 232
там подписано для чего эта схема
НО
на всех этих схемах не подписаны назначения контактов Rx Tx Gnd в разъёме ПЛК

и как мы видим - вы отправляете меня на контакт 2, который нигде со стороны разъёма ПЛК не задействован.

Я же подробно расписал, вы что прочесть не можете до конца?
Есть два 232, один обычный( железный, 2,3) второй Debag ( похож на изернет 8,7). И контакты разные. А шнуры эти все нарисованы для включения в порт Debag в ПЛК.

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 10:19
Я же подробно расписал, вы что прочесть не можете до конца?
читаю. внимательно

Есть два 232, один обычный( железный, 2,3) второй Debag ( похож на изернет 8,7). И контакты разные.
смотрю на картинку
62935
оба похожи на езернет. какой из них "железный"?
Дебаг мне не нужен, ок . Мне нужен обычный. Читаю - вам нужна вторая схема, контакты 2 и 3. На схеме вторая - нет вообще контакта 2
как мне понять?

kondor3000
03.10.2022, 10:33
читаю. внимательно

смотрю на картинку
62935
оба похожи на езернет. какой из них "железный"?
Дебаг мне не нужен, ок . Мне нужен обычный. Читаю - вам нужна вторая схема, контакты 2 и 3. На схеме вторая - нет вообще контакта 2
как мне понять?

Если оба как изернет, то на обоих контакты 8, 7. А писал я про шнур по схеме.

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 10:38
И контакты разные
итого
в обыном 232 (который тоже как Езернет) , контакты 2 и 3 это Рх и Тх
какой именно контакт Рх, а какой Тх?


то на обоих контакты 8, 7.
ок

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 10:44
и контакт Gnd - какой?

kondor3000
03.10.2022, 10:50
итого
в обыном 232 (который тоже как Езернет) , контакты 2 и 3 это Рх и Тх
какой именно контакт Рх, а какой Тх?


ок

8 это Rx, 7 это Tx, Gnd - 3

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 11:11
8 это Rx, 7 это Tx, Gnd - 3
спасибо

п.с. вот не пойму ну почему в документации нельзя этого сразу написать? рисуют какие-то детские картинки:mad: потом элементарную информацию найти то надо лопатить кучу макулатуры и ресурсов

kondor3000
03.10.2022, 11:22
спасибо

п.с. вот не пойму ну почему в документации нельзя этого сразу написать? рисуют какие-то детские картинки:mad: потом элементарную информацию найти то надо лопатить кучу макулатуры и ресурсов

Специально посмотрел, по ссылке шнур КС16, там всё подробно написано, к каким портам в ПЛК и к каким портам в панели ( компу, преобразователю).
Для связи ПЛК110 [M02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232).

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 12:49
по ссылке шнур КС16, там всё подробно написано
да там написано про панель ИП и панель СП.
но там нет ни слова про контакты и их соответствие интерфейсу RS-232, соответственно - я не могу понять как мне подключить стороннее оборудование

всё, что нужно сделать ОВЕН - это дать не схему КАБЕЛЯ
а дать схему РАЗЪЁМА

kondor3000
03.10.2022, 12:58
да там написано про панель ИП и панель СП.
но там нет ни слова про контакты и их соответствие интерфейсу RS-232, соответственно - я не могу понять как мне подключить стороннее оборудование

Думаю у вас просто мало опыта. RS-232 это стандарт для любого оборудования, контакты 2, 3, 5-земля ( железный 9 штырьковый DB9) на любом блоке, любой фирмы, и на всех компах, где есть RS-232 (кроме ПЛК Овен).
Вероятно Овен сэкономил на месте в корпусе ПЛК и на разъёмах, и сделал свой стандарт + заработал на нестандартных кабелях. Хотя на панелях у них стоит стандартный железный разъём. Найти распайку по стандарту можно просто в Гугле, Яндексе.

In_Da_Cher_A
03.10.2022, 13:13
я и не утверждаю, что знаю всё.
спасибо