PDA

Просмотр полной версии : Две панели оператора СП307 к одному ПР200



Alges
31.08.2022, 15:09
Здраствуйте, появилась задача использовать несколько панелей оператора к одному программируемому реле , я сделал пр200 мастером, а панели сделал ведомыми по простоте наивной я панели повесил на один адрес но ничего не заработало, по отдельности работает вместе ничего не работает!
У меня возник вопрос как сделать дублируемые панели что-бы с любой панели можно было бы управлять и смотреть данные с ПР200.

kondor3000
31.08.2022, 15:49
Здраствуйте, появилась задача использовать несколько панелей оператора к одному программируемому реле , я сделал пр200 мастером, а панели сделал ведомыми по простоте наивной я панели повесил на один адрес но ничего не заработало, по отдельности работает вместе ничего не работает!
У меня возник вопрос как сделать дублируемые панели что-бы с любой панели можно было бы управлять и смотреть данные с ПР200.
Тут описано как подключить несколько панелей мастер к одному слейву. Это точно работает https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=226&p=365952&viewfull=1#post365952

Можно попробовать и так, но не уверен.62406 62407
Одну панель слейв с адресом 1 делаете хостом сети. По порту PLC она слейв для ПР, по порту Download подключена панель слейв с адресом 2.
Копируете проект панели и делаете вторую панель ведомым с адресом 2 по порту PLC.
Вроде так должно быть, правда сам не проверял, не было 2 панелей сразу).

EFrol
31.08.2022, 15:58
Вариант 1: 2-х портовый ПР200 Slave + 2 СП307 Master
Вариант 2: Одна СП307 Master ко второму порту другой СП307, т.е. ПР200 пишет в одну, а другая считывает через 2-й порт.
Вариант 3: UDP->RS485 преобразователь, например ЕКОН-134, который позволяет подключить несколько ведущих к одному ведомому.

Godlike_S
01.09.2022, 19:27
Вариант 1: 2-х портовый ПР200 Slave + 2 СП307 Master
Вариант 2: Одна СП307 Master ко второму порту другой СП307, т.е. ПР200 пишет в одну, а другая считывает через 2-й порт.
Вариант 3: UDP->RS485 преобразователь, например ЕКОН-134, который позволяет подключить несколько ведущих к одному ведомому.

В случае с вариантом №1 можно использовать переменные одного порта для взаимодействия с другим (адресное пространство у слейвов одинаковое)

Alges
02.09.2022, 09:39
Спасибо за отзывы)
Я решил упростить у меня оператор один, а мест управления несколько
В итоге установил выключатели питания панели и там где оператор там включает панель и пользуется, если включены несколько панелей с одним сетевым адресом то ни одна панель не работает

rovki
02.09.2022, 09:54
А сделать два мастера в ПР200 ни как?

sakanchik
18.05.2026, 23:06
Здравствуйте, вот изучал данную тему. Решил попробовать, но в конфигураторе сп300 обнаружил что нет строки режим устройства. почитал по вашей ссылке информации. там пишут нужны файлы multi-host и multi-slave. скачал данные файлы и закинул в папку конфигуратора. но так и не появилось данной строки. можете помочь и сказать в чем проблема?

EFrol
19.05.2026, 10:11
Зачем Вам режим устройства? Режима порта не достаточно?
89260

petera
19.05.2026, 11:08
Здравствуйте, вот изучал данную тему. Решил попробовать, но в конфигураторе сп300 обнаружил что нет строки режим устройства. почитал по вашей ссылке информации. там пишут нужны файлы multi-host и multi-slave. скачал данные файлы и закинул в папку конфигуратора. но так и не появилось данной строки. можете помочь и сказать в чем проблема?
Вам ответил персонально


Зачем Вам режим устройства? Режима порта не достаточно?
89260
А чем режим порта поможет в нашем случае?

А если нужно 10 панелей подключить к нескольким ПЛК?
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12746&d=1398336024

EFrol
19.05.2026, 16:19
Token Ring - это, конечно, здорово! Просто СП3хх я подключаю через Ethernet-шлюзы. Я не настолько продвинут как Вы;)