Просмотр полной версии : Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200



Григори
30.08.2022, 22:02
И вновь всем доброго времени суток.
И вновь ступор с ПЧ от Vacon.

Дело обстоит так. Необходимо мне реализовать проект под диспетчеризацию, чтобы смотреть показатели расходомера и пч.

Расходомер: StreamLux(не знаю, какой точно, но подключается по RS также, как и 700F).
ПЧ: Vacon 100 Flow(Тоже надо связать по RS-485 Modbus RTU).

Сначала тянул линию так: Vacon(Slave-2)---->StreamLux(Slave-1)---->ПР200(RS1-Master)+(RS2-Slave)---->PE210.
При подключении полной этой цепочки работает только расходомер из подчиненных.

Вакон настройки такие:
Адрес: 2; Битрейт: 9600; Биты данных: в настройках не найдены; Стоп-биты: 1; Протокол RS-485: Modbus RTU.
Не работает, даже при условии, что он единственный загоняется в ПРку.
(К сожалению фото настроек устройства я не сделал).

Проворачивал те же махинации, как и с вакон 10:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36560&highlight=Vacon+%CF%D0200
Не помогает, ПР не читает, хотя состояние передачи на ПЧ: работает.

Может кто сталкивался с этими ПЧ, или просто более мозговитый :(

Мануал по ПЧ общий:
https://files.danfoss.com/download/Drives/Vacon-100-FLOW-Application-Manual-DPD01261E-RU.pdf

Мануал по Modbus:
https://files.danfoss.com/download/Drives/Vacon-100-Modbus-User-Manual-DPD00156C-UK.pdf

И смогу ли, в случае чего, загнать ПЧ в OwenCloud по ModbusTCP?

Проект с каракулями прилагаю

kondor3000
31.08.2022, 10:24
Вы одним Мастером читаете два прибора. Расходомер читается, значит настройки для него правильные.
ПЧ не читается, значит надо его настройки привести к настройкам вашего мастера.

У вас же в посте и в выложенном примере для ПЧ, даже адрес ПЧ, стоп биты и чётность разная. Что у вас в ПЧ записано, вообще тайна)))
Настройте ПЧ и добейтесь его работы без расходомера. После уже подключайте оба прибора.

Григори
31.08.2022, 12:23
Вы одним Мастером читаете два прибора. Расходомер читается, значит настройки для него правильные.
ПЧ не читается, значит надо его настройки привести к настройкам вашего мастера.

У вас же в посте и в выложенном примере для ПЧ, даже адрес ПЧ, стоп биты и чётность разная. Что у вас в ПЧ записано, вообще тайна)))
Настройте ПЧ и добейтесь его работы без расходомера. После уже подключайте оба прибора.

в этом то и вся соль. После попыток запустить ПЧ в линии я убрал расходомер и загонял в ПР только частотник. Заново перенастраивал RS-485 в OL, делал наборы переменных с 2100 до 2115, чисто чтобы посмотреть. Игрался со стоп-битами(это видно по проекту OL), ничего не работает с ПЧ, но расходомер как один, так и с частотником в линии отлично выдает всё.

P.S. Сейчас возможно поеду к частотнику, сфотографирую всех со всех ракурсов, дополню информацию

Григори
06.09.2022, 20:49
Итак, проблема решена. ПЧ начал передавать данные, когда загрузил логику от Vacon 10.

Полностью цепь запустилась так: Расходомер-->ПЧ-->ПР.