Просмотр полной версии : Вопрос по регистрам КТР121.220.02.20. Управление по MODBUS RTU



Yakut
31.07.2022, 13:57
Доброго времени суток, коллеги.
Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.:)
А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.

Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736

В ответе получаю что=то невразумительное: 27140

По факту уставки у меня с 70 по 80
Стенд собрал на коленке, не подключён к котлам!

В общем нужна помощь по регистрам. Может как=то не так расчитываю?

P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.

kondor3000
31.07.2022, 17:04
Доброго времени суток, коллеги.
Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.:)
А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.

Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736
P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.
В регистре 546(и 547)лежит переменная REAL ( уставка воды), зачем вы пытаетесь умножать на 16, как для расчёта бит?
На скрине, в примере показано как рассчитать адрес бит в регистрах.
А 48737 это вообще не в зуб ногой, с чего вы это взяли?
Вот к битам 545.13 и 545.14 , можно обратиться как к регистру 545 бит 13 и 14 ( читать функцией 0х03), а можно посчитать как в примере 8733, 8734 и ( читать функцией 0х01)

Yakut
31.07.2022, 18:07
ООО, ТОЧНО!!!
Иногда надо передохнуть и посмотреть на систему свежим взглядом.
Конечно же!
Хочу смотреть нижнюю уставку это адрес (с учётом семёновских правил игры +1) 40551
Верхняя - 40553.
Заработало.
БЛАГОДАРЮ!

RadisT
13.04.2024, 15:55
Добрый день! тоже пытаюсь управлять КТР 121.01 по ModBus. подскажите, пожалуйста, как его запустить и остановить по сети?
как он понимает, что он в каскаде или автономно????