Здравствуйте.
Вопрос по реальному подключению преобразователя давления ПД100-ДИ10,0-111-1,0 к модулю МВ110-8АС.

В руководстве по модуль аналогового ввода МВ110-8АС приведена следующая схема подключения первичных преобразователей:
61783
Данная схема совершенно понятна и вопросов по ней нет.

В руководстве на преобразователя давления ПД100 приведена следующая схема подключения:
61784
Вопрос:
Что такое Rн? Значение этого сопротивления не указано.
Это просто обозначение сопротивления, например в моём случае модуля ввода? Или это какой-то реальный дополнительный резистор, который надо дополнительно устанавливать в цепь параллельно клеммам модуля ввода? Если это реальный резистор, то какое значение и параметры у него должны быть?

Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
В данный момент подключаю эти приборы – не хотелось бы испортить их.

ASo
21.07.2022, 20:10
Подключайте по руководству от модуля.

melky
21.07.2022, 20:10
Сопротивление нагрузки вроде как обозначение. У 8AC вроде как встроенное есть

kondor3000
21.07.2022, 21:08
Здравствуйте.
Вопрос по реальному подключению преобразователя давления ПД100-ДИ10,0-111-1,0 к модулю МВ110-8АС.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
В данный момент подключаю эти приборы – не хотелось бы испортить их.

Rn- сопротивление нагрузки, применительно к подключению на МВ110-8АС, это сопротивление токового входа.
В МВ110-8АС сопротивление встроено на входе, в МВ110-8А сопротивление 50 Ом (указано в руководстве) пришлось бы поставить параллельно входу.

DuMa
22.07.2022, 04:39
Спасибо за ответы.
Ставлю без Rн. По результату отпишу.
.
.
.
Поставил - всё нормально работает.