PDA

Просмотр полной версии : Тип датчика



IVM
18.07.2022, 09:41
Добрый день.

Правильно я понимаю что к ПЛК110[М02] к дискретному входу без лишних телодвижений можно подключить только датчик, у которого на выходе стоит транзистор n-p-n типа ?

Сергей0308
18.07.2022, 10:38
На сайте написано, что можно использовать датчики со структурой выходного транзистора как n-p-n так и p-n-p:

https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
https://owen.ru/product/plk110_m02

Sulfur
18.07.2022, 11:43
IVM
Без лишних телодвижений можно подключить любой датчик (pnp или npn), главное правильно подключить клеммы S\S. Если S\S подключена на 0VDC, то будут работать датчики pnp, если S\S подключить на +24VDC, то будут работать датчики npn.

IVM
29.07.2022, 13:18
У ПЛК110[М02] 2 клеммы S/S. Эти клеммы внутри ПЛК объединены или нет ?

kondor3000
29.07.2022, 14:08
У ПЛК110[М02] 2 клеммы S/S. Эти клеммы внутри ПЛК объединены или нет ?

Стыдно задавать подобные вопросы, человеку считающему себя профи в электронике, имхо.
Ткнуть прозвонкой или тестером секундное дело, дольше ответа ждать.